помогите разобраться

Гость_gromazeka_*
сообщение 13.3.2007, 12:40
Сообщение #1





Гости






На предприятии ТП стоит общий счетчик активной энергии,потом питание идет потребителям у каждого потребителя стоят свои счетчики.Так вот в чем проблема предположим предприятие нажгло 40000 кв/ч а потребители все вмести 10000 кв/ч
при неработающем предприятии!!! У самого предприятия 2 комп. и свет.Утечек налево нет.Единственное что может быть, это не или плохой контакт нулевого провода или его обрыв.Ну неможет цех при силе тока 30А по одной фазе и это целый
день 24 часа работы,нагорать в месяц 150кв/ч.Только у одного потребителя подходят 4 провода и все равно показания явно занижены ,налево не чего не подключено.Может кто объяснит в чем дело.Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 13.3.2007, 21:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Варианты:
1. На ТП может стоять счетчик активной-реактивной энергии. И меряет КВА. Счетчики потребителей - только активной, т.е. мерять кВт. Отсюда разница.
2. Однофазные потрбители воруют по черному через ноль. Общий счетчик считает, а прочие - нет.
3. Вы правильно смотрите и применяете коэфициент трансформации на трансах тока?

30А по фазе ==15кВт*24 часа*30 дней==11 800кВт ч -

150кВт ч3024=0,2кВт нагрузки==0.34А
Вернуться в начало страницы