Требуется помощь специалистов, такая ситуация: При сдаче эл.монтажных работ (внутренняя проводка) заказчику были предоставлены все документы согласно ВСН. А он еще требует чтобы ему нарисовали исполнительную съемку прокладки кабеля (по стенам, потолкам). На сколько это правомерно? Не могу нигде найти этого требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 3.5.2012, 3:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Разделы Состав документации Номер документов Кол-во листов Примечание
I Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация
II Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.)
III Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам, по строительным работам, связанных с монтажом электротехнических устройств.

С актами понятно, а как насчет п. 1 - комплект рабочих чертежей? Да и по трассам и муфтам везде привязки нужны, соответственно сама трасса должна быть нанесена на план.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2012, 17:00
Сообщение #3





Гости






Цитата(push @ 3.5.2012, 3:43) *
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
........
С актами понятно, а как насчет п. 1 - комплект рабочих чертежей? Да и по трассам и муфтам везде привязки нужны, соответственно сама трасса должна быть нанесена на план.

Да, совершенно верно, должны быть именно исполнительные схемы с привязками к плану, с указанием размеров и т.д и т.п., а не фотографии. Эти схемы обязательно должны быть в паспортах на заземляющие устройства, кабельные и воздушные линии. Иногда для этих целей приходится прибегать к услугам геодезистов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.5.2012, 17:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2012, 18:00) *
Да, совершенно верно, должны быть именно исполнительные схемы с привязками к плану, с указанием размеров и т.д и т.п., а не фотографии. Эти схемы обязательно должны быть в паспортах на заземляющие устройства, кабельные и воздушные линии. Иногда для этих целей приходится прибегать к услугам геодезистов.

А как проект на воздушные и кабельные линии можно выполнить без топосъемки ??? Это должно быть в проекте внешнее электроснабжение, если съемок нет при наличии проекта то это косяк проектировщиков.Требуйте с них. А паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4.

Сообщение отредактировал ez81 - 3.5.2012, 17:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2012, 19:23
Сообщение #5





Гости






Цитата(ez81 @ 3.5.2012, 17:33) *
А как проект на воздушные и кабельные линии можно выполнить без топосъемки ??? Это должно быть в проекте внешнее электроснабжение, если съемок нет при наличии проекта то это косяк проектировщиков.Требуйте с них. А паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4.

Да мне ненужно не то, не другое, я просто сделал пояснение относительно исполнительных схем для push, которого я цитировал. Это первое, второе - (эксплуатационники меня поймут) зачастую в эксплуатации имеются ВЛ и КЛ документация на которые утерена или частично или полностью, вот и приходится заниматься исполнительными схемами. Третье - сделал я муфту на повреждённой КЛ, я обязан отразить это на исполнительной схеме. Это всё к тому, что вопрос исполнительных схем решается, зачастую, без всяких проектов, и я практически не встречал проектов без изменений в процессе монтажа тех же ВЛ и КЛ, ибо, как гласит народная мудрость: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"! Ну и относительно: "паспорт на заземляющее устройство изобразите сами всего-то два листа А4" могу сказать следующее: на двух листах А4 я, в действительности, и изображу эту самую исполнительную схему, а кроме неё нужны ещё и другие документы, так что двумя листами А4 не отделаешься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lepnoy   Исполнительная съемка   25.4.2012, 18:22
- - Костян челябинский   Когда колымил, с удовольствием делал эту работу за...   25.4.2012, 18:41
- - с2н5он   так и просите обосновать заказчика или см. пост вы...   25.4.2012, 20:29
- - savelij®   Нормативных требований на фотосъёмку прокладки каб...   25.4.2012, 22:10
- - Rezo   Цитата(lepnoy @ 25.4.2012, 15:22) Требует...   26.4.2012, 1:46
- - lepnoy   Акты на скрытые работы заполнил и отдал заказчику....   26.4.2012, 4:20
|- - фёдорович   Цитата(lepnoy @ 26.4.2012, 4:20) Акты на ...   26.4.2012, 8:58
- - Фидан   Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие штампы д...   26.4.2012, 9:23
- - push   Бывает что объект где нить в глубинах России, а ре...   26.4.2012, 9:33
- - Гость сочувствующий   Цитата(lepnoy @ 25.4.2012, 18:22) Требует...   26.4.2012, 14:24
- - push   Дык все таки что нужно то? Фотоотчет или исполните...   27.4.2012, 4:28
- - lepnoy   Требует исполнительную, а кабель проложен в каб.ка...   27.4.2012, 5:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lepnoy @ 27.4.2012, 5:35) Требует ...   27.4.2012, 21:59
- - push   ищите в СНИПах, но трассы прокладки должны быть, ...   27.4.2012, 7:01
- - с2н5он   вообще то ПТЭЭП включают в себя требования к Потре...   27.4.2012, 22:35
- - push   да есть требование к исполнительной, что чертежи к...   28.4.2012, 4:07
- - Гость   имхо: Если все выполнено по проекту, исполнительны...   28.4.2012, 8:36
- - push   ну инструкция эта вродь как тожа ВСН аж 90 года   28.4.2012, 9:01
- - Гость   Дата введения 01.08.2007   2.5.2012, 6:59
- - push   ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ...   3.5.2012, 3:43
- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 3.5.2012, 3:43) ВЕДОМОСТЬ Т...   3.5.2012, 17:00
- - ez81   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.5.2012, 18...   3.5.2012, 17:33
- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 3.5.2012, 17:33) А как прое...   3.5.2012, 19:23