Выключатель 35 кВ и местное управление

се-ренький
сообщение 6.2.2012, 12:55
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Привет всем! Кто может подсказать, нормируется ли и если да, то каким документом, обязательность (или рекомендуемость) наличия местного управления на выключателях 35 кВ. Речь идет о вакуумных или элегазовых выключателях. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
chyryk
сообщение 2.5.2012, 20:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.4.2012
Из: Поля чудес в Стране Дураков
Пользователь №: 27220



Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, производится выключателем и, как правило, дистанционно.
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки. Отключение такого выключателя по месту допустимо лишь при настоятельной необходимости, например, для снятия напряжения с пострадавшего, если нет других вариантов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены