Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматизация

Гость_эл3к7р1к_*
сообщение 23.4.2012, 9:49
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Есть ли на этом сайте люди которые занимаются автоматизацией! Помогите с электрическими схемами. Авр (2 ввода, 1 секционник) Весь авр будет в контроллере. Как правильно начертить схемы, может у кого есть типовое решение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 24.4.2012, 5:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Есть в этой кухне мааааленькие такие приколюхи:
1. По питанию контроллера как правило делают мини АВР на контакторах или на реле. Дык вот при переключении с одного ввода на другой там встречаются 2 напряжения и релюхи залипают или выгорают, поэтому сразу учитывайте некое время задержки (нам хватило 0,2 сек, пришлось ставить реле задержки), но это было для 3х входового АВР (2ввода+ ДГУ), а вот в Новосибирске подобная логика работала без задержки, но периодически залипали контакты на релюхе. Оборудование импортное, так что надежное, тут именно переходные процессы.
2. Для полной автоматизации системы контроллеру постоянно необходимо питание, поэтому приходится бесперебойник ставить, или если где то установлен мощный ИБП тянуть от него. Смысл- при полном пропадании питания вырубается все и для первоначального запуска необходимо подать любую команду, тогда система приходит в работу. Сами понимаете, это придется делать вручную или гарантированное питание. Возможно каким то образом можно запрограммировать мозги, но ребята которые нам все это собирали (причем ваяли и в Москве и в Казани и в Новосибе) с данной задачей не справились, во всех случаях результат одинаковый - постоянное питание.
Сам программированием не занимался, писали ТЗ, а схему и логику поставщики сами разрабатывали. Все АВР на 2 входа + ДГУ, везде вышеизложенные ошибки, дорабатывали по месту. Если шибко необходимо могу порыться, где то сохранял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_эл3к7р1к_*
сообщение 24.4.2012, 7:12
Сообщение #3





Гости






Цитата(push @ 24.4.2012, 5:14) *
Есть в этой кухне мааааленькие такие приколюхи:
1. По питанию контроллера .

Если найдете буду премного благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- эл3к7р1к   Автоматизация   23.4.2012, 9:49
- - Cеpгeй   http://rzalab.narod.ru/ustr.html http://electrica...   23.4.2012, 9:55
- - push   Табе для чего? Если для дипломника, лучше сам поку...   23.4.2012, 10:11
- - эл3к7р1к   Хотим организовать работу нашей установки от контр...   23.4.2012, 10:34
- - belok5   А контроллер чей? от этого ведь и языки программир...   23.4.2012, 10:59
- - Andrey59   http://robotix.com.ua/avr_v5_21.html Если хочешь р...   23.4.2012, 11:15
|- - эл3к7р1к   Цитата(Andrey59 @ 23.4.2012, 11:15) http:...   23.4.2012, 11:20
- - эл3к7р1к   Контроллер Siemens S7 1200 Ну и как вариант рассма...   23.4.2012, 11:18
|- - Flicker   Цитата(эл3к7р1к @ 23.4.2012, 11:18) Контр...   27.4.2012, 19:51
|- - эл3к7р1к   Цитата(Flicker @ 27.4.2012, 19:51) Для че...   28.4.2012, 6:27
- - Andrey59   Для таких целей именно микроконтроллеры подходят (...   23.4.2012, 11:55
|- - эл3к7р1к   Цитата(Andrey59 @ 23.4.2012, 11:55) Для т...   23.4.2012, 12:17
- - Andrey59   Ну принцип подключения одинаков что для микроконро...   23.4.2012, 12:59
|- - эл3к7р1к   Цитата(Andrey59 @ 23.4.2012, 12:59) Ну пр...   23.4.2012, 14:48
- - Andrey59   Я же говорил что есть на EASY. Почту свою давайте,...   23.4.2012, 14:53
|- - эл3к7р1к   Цитата(Andrey59 @ 23.4.2012, 14:53) Я же ...   23.4.2012, 14:59
- - Andrey59   Отправил по АВР, то что было на работе с различным...   23.4.2012, 15:23
- - push   Есть в этой кухне мааааленькие такие приколюхи: 1....   24.4.2012, 5:14
|- - эл3к7р1к   Цитата(push @ 24.4.2012, 5:14) Есть в это...   24.4.2012, 7:12
|- - эл3к7р1к   Цитата(push @ 24.4.2012, 5:14) Если шибко...   24.4.2012, 12:07
- - Andrey59   Я Вам послал стандартную рабочую схему, работающую...   24.4.2012, 11:03
|- - эл3к7р1к   Цитата(Andrey59 @ 24.4.2012, 11:03) Я Вам...   24.4.2012, 12:10
- - push   Хорошо, поисчу, ток не обещаю что найду, эт года 3...   25.4.2012, 4:23
- - Andrey59   Так может вся проблема именно в перекидных контакт...   25.4.2012, 10:17
- - push   не в контактах, точно. Проблема именно в переходны...   26.4.2012, 4:59
- - alexpetrov57   Вот посмотрите мне кажется это вам поможет   27.4.2012, 21:26
- - RomanNV   Действительно, S7-1200 предназначен для управления...   28.4.2012, 7:13
- - эл3к7р1к   Цитата(RomanNV @ 28.4.2012, 7:13) Действи...   28.4.2012, 10:40
- - Flicker   Цитата(эл3к7р1к @ 28.4.2012, 11:40) В при...   28.4.2012, 15:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 12:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены