Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уравнивание потенциалов

Asmodey
сообщение 5.3.2005, 18:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.3.2005
Пользователь №: 2507



Подскажите пожалуйста, что такое уравнивание потенциалов, и как примеяется на практике. На примере частной квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DiG
сообщение 10.3.2005, 12:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.1.2004
Пользователь №: 795



Выравнивание потенциалов выполняется на вводе в дом как правило в щитовой. Устанавливается медная или стальная шина к которой присоединяются проводниками:
-Трубы водоснабжения, отопления, канализации (каждая отдельным проводником от ввода в дом)
-контр заземления
-Нулевой проводник
-Заземляющий проводник
-защитный проводник для присоединения ванн
- направляющие лифтов
- и прочая дребедень в зависимости от того что там еще есть
Если очень надо то можешь выполнить данную шину у себя в щите, ну а потом пригласить электролабораторию для проверки металлосвязи.
Вот только непойму зачем такой огород городить в частной квартире? или это частный дом?
Все это описано в ПУЭ гл.7.1.87


--------------------
Дорогу осилит идущий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены