Здравствуйте, от подстанции 110/10 кв проложен в земле кабель 10 кв к подстанции 10/0,4 кВ расстояние примерно 2 км.
Каждую весну происходить пробой, либо кабеля либо муфты, чаще всего муфты, уже на кабеле 4-6 муфт, вчера произошел пробой, КЗ на всех фазах, ведем поиски места КЗ, есть пару вопросов: 1) Как правильно проложить кабель в земле? (кирпич обкладывать обязательно или только присыпку) 2) Какую муфту выбрать по надежности и почему? Сообщение отредактировал Flicker - 19.4.2012, 20:05 |
|
|
![]() |
20.4.2012, 19:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Тоже сегодня отработала защита по десятке. В понедельник будем пытать/искать/копать. Кабель сравнительно новый, но по нему в момент прокладки ездили трактором
Кабель уложен в грунт на 1 м. Песок есть, при укладке кабеля сыпали, но сантимерах в тридцати в стороне от самого кабеля... Дальше только матом... Клали кабель еще до того как я устроился на работу... А подрядчик? Подрядчик - царство ему небесное... спросить не с кого... -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:46
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
|
|
|
20.4.2012, 19:50
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
На нашей подстанции даже защиты нет! В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? -------------------- |
|
|
20.4.2012, 19:55
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
В смысле? Варит, пока кабеля не отгорают? Или на вышестоящей ПС таки есть защита? Ну на 110/10 обязана быть. А на стороне потребителя как же, неужто ВН-ами включаете? Хотя бы предохранители поставьте! -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Flicker Кабельная линия 10 кВ 19.4.2012, 20:05
Energo_Ek Посмотрите ответ в ПУЭ там всё описано.
Вообще не ... 19.4.2012, 21:09
с2н5он для начала лучше попытаться выяснить причину
если ... 19.4.2012, 21:49
uvk2 Осень - весна это вообще самое проблемное время д... 20.4.2012, 5:49
Energo_Ek Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 7:49) У нас част... 20.4.2012, 12:29
push а кабель и муфты после монтажа кто нить пытал, или... 20.4.2012, 11:46
Flicker Цитата(Energo_Ek @ 19.4.2012, 22:09) Посм... 20.4.2012, 16:27
prude руководство не имеет практики, если говорит что св... 20.4.2012, 17:07
uvk2 Цитата(prude @ 20.4.2012, 18:07) руководс... 20.4.2012, 18:12
Roman D А термоусадочные не термофит (не к ночи будет сказ... 20.4.2012, 17:39
Flicker Руководство... люди пенсионного возраста, один по ... 20.4.2012, 18:17
Energo_Ek Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:17) Руково... 20.4.2012, 19:01
uvk2 ДА, уж... но чтобы пирожник ... А всё экономия дол... 20.4.2012, 19:37
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 19:55) Ну на 110... 20.4.2012, 20:36
S-cream Цитата(Flicker @ 20.4.2012, 20:36) На пре... 20.4.2012, 21:23
Flicker Цитата(S-cream @ 20.4.2012, 21:23) Н... 20.4.2012, 21:28
uvk2 Насчет норм не знаю, раньше вроде бы даже штрафов... 20.4.2012, 20:59
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:59) раньше вр... 20.4.2012, 21:02
Captain Kirk Насколько я знаю сейчас норм насчет того чтобы ... 20.4.2012, 21:01
uvk2 Flicker, если у вас преобладает индуктивная нагруз... 20.4.2012, 21:14
uvk2 200 кВт это синхронники? Всё одно не вредно было б... 20.4.2012, 21:48
Flicker Цитата(uvk2 @ 20.4.2012, 21:48) 200 кВт э... 21.4.2012, 8:33
uvk2 Блин, представляю пускоыве токи... 21.4.2012, 9:32
Flicker Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:32) Блин, пре... 21.4.2012, 9:36
uvk2 Я уже рассказывал где-то что после включения конде... 21.4.2012, 10:34
Flicker Цитата(uvk2 @ 21.4.2012, 10:34) Но косину... 27.4.2012, 16:14
shah12 ПОСЛЕ АВАРИИ НА КЛ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО НЕ МЕГЕРОМ ... 21.4.2012, 19:22
Roman D Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 18:22) ПОСЛЕ А... 21.4.2012, 19:57
uvk2 Цитата(shah12 @ 21.4.2012, 20:22)
Цитата... 21.4.2012, 23:36
Flicker Кабель залатали, теперь руководство просит сделать... 25.4.2012, 17:05
Sinus По правильному, это делается обязательно в момент ... 25.4.2012, 17:30
Flicker Цитата(Sinus @ 25.4.2012, 17:30) По прави... 25.4.2012, 17:56
uvk2 Ну если вам нужен точный и официальный план местно... 25.4.2012, 19:19![]() ![]() ![]() |
|