![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
а каким прибором делали измерения штатные?
а Вы присутствоввали при измрениях подрядчиками? измерения точно проводились вектором? предыдущие измерения что говорят? сопротивления изоляции какое? предыдущее есть? а штатные что имеют малый опыт работы, что вы им не доверяете? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |