Не сгорели при КЗ предохранители на КТП. Почему?

mersik2011
сообщение 12.4.2012, 7:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 11463



Здравстуйте! Возникла небольшая проблемка помогите выявить причину! Делали воздушную линию с СИП, но так как нагрузка
была большая то на фидер сделали по 2 СИПа 4х120. Фидер сделали расщепленным т.е на КТП-10/0.4/400 СИПы подключили к разным
предохранителям (вставки 200А), а у потребителя к одному автомату. Вобщем получилось как бы два фидера, но у потребителя они сидят на одном автомате.
Горе электрики при подключении этих фидеров у потребителя перепутали фазы и в результате получилось КЗ, но защита сработала только на питающей п/ст 110 кВ.
Вопрос почему не сгорели предохранители в КТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 13.4.2012, 10:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Схема протекания токов и формулы

Вот здесь есть про то что я говорю. Даже если считать что ток пойдет в одном направлении в фазах КЗ, ток КЗ (5 кА) будет идти и через один предохранитель 200А и другие 5 кА через второй предохранитель. Как считаете?

http://rtpb.ru/index.php?undermenu=content...r/twophase.html Это таже сылка

Сообщение отредактировал Работник - 13.4.2012, 12:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mersik2011   Не сгорели при КЗ предохранители на КТП. Почему?   12.4.2012, 7:34
- - Rezo   ЦитатаВопрос почему не сгорели предохранители в КТ...   12.4.2012, 8:21
- - mersik2011   Прежде чем умничать лучше выскажи предположения...   12.4.2012, 8:26
|- - Rezo   Цитата(mersik2011 @ 12.4.2012, 6:26) Преж...   12.4.2012, 8:44
- - Работник   У защиты есть такие понятия как чувствительность и...   12.4.2012, 8:29
- - mersik2011   По расчету тока КЗ. КТП-400 питается от РП-10кВ. Т...   12.4.2012, 8:35
- - mersik2011   Тогда в каком?   12.4.2012, 8:50
- - Sinus   ИМХО 0,5 сек, на стороне 110кВ как то не правильно...   12.4.2012, 8:54
- - mersik2011   Извиняюсь! Защита сработала на стороне 10 кВ -...   12.4.2012, 8:57
- - Sinus   Все равно "тонко" 0,5 сек 0,5 сек, для ...   12.4.2012, 9:06
- - Работник   Ток у меня вышел 1600А, Время срабатывания вставок...   12.4.2012, 9:09
- - scasi   Автор, а вы уверены что на п/с 110кВ сработала име...   12.4.2012, 11:27
|- - mersik2011   Цитата(scasi @ 12.4.2012, 11:27) Автор, а...   12.4.2012, 13:47
- - Rezo   Цитата(Работник @ 12.4.2012, 7:09) .... В...   12.4.2012, 22:16
- - Работник   ЦитатаГоре электрики при подключении этих фидеров ...   13.4.2012, 7:44
|- - Rezo   Цитата(Работник @ 13.4.2012, 4:44) Замыка...   13.4.2012, 9:59
- - mersik2011   По поводу вставок сейчас выясняем что там стояло...   13.4.2012, 9:15
- - Работник   Схема протекания токов и формулы Вот здесь есть п...   13.4.2012, 10:31
|- - Rezo   Цитата(Работник @ 13.4.2012, 8:31) Даже е...   13.4.2012, 17:08
- - Работник   Да, правильно конечно говорите. У нас же две линии...   13.4.2012, 18:39
|- - OVB2012   Цитата(Работник @ 13.4.2012, 19:39) Да, п...   13.4.2012, 18:57
- - Rezo   ЦитатаТам выше были всякие рассуждения по поводу н...   14.4.2012, 13:45
- - Работник   ЦитатаТам выше были всякие рассуждения по поводу н...   16.4.2012, 7:09
- - Сунцов Денис   У меня появился еще один вопрос - а куда подевалис...   16.4.2012, 7:50
- - Работник   Похоже история с вставками на 10кВ такая же как и ...   17.4.2012, 8:08