Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!
Питание КТП с 2 тр-ми ТМ-1000/6/0,4 поизводиться с двух ячеек РП-10 кВ с разных секции шин. На данных ячейках в РП-10 установлена АИИСКУЭ. Трансформаторы работают с включенным на стороне 0,4 кВ секционном выключателе. Скажите должно ли АИИСКУЭ показывать примерно равное распределние эл.энергии по ячейками? Сейчас показания различаються раза в 2-3 днем, и 5-10 ночью. Может ли это означать хищение электроэнергии на стороне? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
С учетом то все могет быть, а по поводу включения трансов, я чет в ступоре... Эт если отключить транс в РП (в смысле тот который секцию в РП питает) ч/з КТП обратная трансформация пойдеть на отключенную секцию?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
С учетом то все могет быть, а по поводу включения трансов, я чет в ступоре... Эт если отключить транс в РП (в смысле тот который секцию в РП питает) ч/з КТП обратная трансформация пойдеть на отключенную секцию? никто не куда не пойдет, там же вводная ячейка стоит! Там схема такая: две вводные высоковольтные ячейки, либо два высоковольтных ввода с предохранителями и разъединителями на улице, а за трансами стоит РУ-0,4кВ, где от каждого тр-ра идет кабельная перемычка на свою секцию. В начале каждой секции стоит своя вводная ячейка, и кроме этого секции соединены между собой секциоником. Кроме этого автору предлагаю задуматься над его ситуацией и бежать мерить токи на выходах тр-ров, а то производство ваше может остановиться. При одинаковых параметрах тр-ры должны быть загружены одинаково, они ведь в параллель работают. А показания приборов говорят о том что в системе перекос и необратимые процессы в одном из трансформаторов. Так что идите замеры проводить, кроме этого гляньте нули тр-в! Сообщение отредактировал scasi - 11.4.2012, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
никто не куда не пойдет, там же вводная ячейка стоит! ага, эт если все об етой ситуации знают, а пришел дядя который наверняка уверен что все сделано правильно (впараллель объединяются и первички и вторички, а таким образом объединили две совершенно разные системы, можно, но не так внаглую) отключает транс питающий секцию РП, при этом напруга не изчезает и начинается ХЗ что твориться, потому как на секции еще потребители сидят. И где гарантия что о включении секционника вкурсях диспетчер, и есть ли карточки переключений и ысчо тычача всяких моментов. Низя так делать, низзззззя! А вопрос все равно решать придется, ёо один х.. выстрелит, тока по чьей голове? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ага, эт если все об етой ситуации знают, а пришел дядя который наверняка уверен что все сделано правильно (впараллель объединяются и первички и вторички, а таким образом объединили две совершенно разные системы, можно, но не так внаглую) отключает транс питающий секцию РП, при этом напруга не изчезает и начинается ХЗ что твориться, потому как на секции еще потребители сидят. И где гарантия что о включении секционника вкурсях диспетчер, и есть ли карточки переключений и ысчо тычача всяких моментов. Низя так делать, низзззззя! А вопрос все равно решать придется, ёо один х.. выстрелит, тока по чьей голове? 1. ни нельзя, а это правильная схема, она позволяет выводить оборудование в ремонт частями! 2. таблички "Не включать" и т.д. Для кого придумали? 3. какой в опу диспетчер на подобной тп? Хорошо, если раз в день туда кто-нибудь заглянет переписать значения счетчиков. Счетчик А1805RL-P4GB-DW-3,точность 0,5S, схема включения 2-х элементная, 3-х проводная. ТТ: ф.А,С - ТПЛМ-10 200/5 на ф.В ТТ по проекту отсутствует. Схема соединения измерительных обмоток ТТ: неполная звезда. ТН: только фаза А - НТМИ-10-66 остальные по проекту отсутствет. Схема соединения измерительных обмоток ТН: звезда. Что значит обвязан? Первый раз с таким терменом встречаюсь. ![]() Вот и сам смотри: 1. Т.к. ТТ стоят в фазе А и С, значит нагрузка должна быть симметричная. При большом отклонение возникают погрешности измерения. 2. Соглашусь НТМИ-10-66 с выше указанным постом, странно как то подключен. Визуально гляньте. Плюс вот Вам ссылка в помощь http://www.gostrf.com/Basesdoc/48/48900/index.htm |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |