Симметричная нагрузка трансформаторов , Помогите разобраться!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Симметричная нагрузка трансформаторов , Помогите разобраться!! |
11.4.2012, 5:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 26871 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!
Питание КТП с 2 тр-ми ТМ-1000/6/0,4 поизводиться с двух ячеек РП-10 кВ с разных секции шин. На данных ячейках в РП-10 установлена АИИСКУЭ. Трансформаторы работают с включенным на стороне 0,4 кВ секционном выключателе. Скажите должно ли АИИСКУЭ показывать примерно равное распределние эл.энергии по ячейками? Сейчас показания различаються раза в 2-3 днем, и 5-10 ночью. Может ли это означать хищение электроэнергии на стороне? |
|
|
![]() |
11.4.2012, 7:54
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
С учетом то все могет быть, а по поводу включения трансов, я чет в ступоре... Эт если отключить транс в РП (в смысле тот который секцию в РП питает) ч/з КТП обратная трансформация пойдеть на отключенную секцию?
|
|
|
11.4.2012, 10:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
С учетом то все могет быть, а по поводу включения трансов, я чет в ступоре... Эт если отключить транс в РП (в смысле тот который секцию в РП питает) ч/з КТП обратная трансформация пойдеть на отключенную секцию? никто не куда не пойдет, там же вводная ячейка стоит! Там схема такая: две вводные высоковольтные ячейки, либо два высоковольтных ввода с предохранителями и разъединителями на улице, а за трансами стоит РУ-0,4кВ, где от каждого тр-ра идет кабельная перемычка на свою секцию. В начале каждой секции стоит своя вводная ячейка, и кроме этого секции соединены между собой секциоником. Кроме этого автору предлагаю задуматься над его ситуацией и бежать мерить токи на выходах тр-ров, а то производство ваше может остановиться. При одинаковых параметрах тр-ры должны быть загружены одинаково, они ведь в параллель работают. А показания приборов говорят о том что в системе перекос и необратимые процессы в одном из трансформаторов. Так что идите замеры проводить, кроме этого гляньте нули тр-в! Сообщение отредактировал scasi - 11.4.2012, 11:00 |
|
|
12.4.2012, 4:12
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2012 Пользователь №: 26871 |
никто не куда не пойдет, там же вводная ячейка стоит! Там схема такая: две вводные высоковольтные ячейки, либо два высоковольтных ввода с предохранителями и разъединителями на улице, а за трансами стоит РУ-0,4кВ, где от каждого тр-ра идет кабельная перемычка на свою секцию. В начале каждой секции стоит своя вводная ячейка, и кроме этого секции соединены между собой секциоником. Кроме этого автору предлагаю задуматься над его ситуацией и бежать мерить токи на выходах тр-ров, а то производство ваше может остановиться. При одинаковых параметрах тр-ры должны быть загружены одинаково, они ведь в параллель работают. А показания приборов говорят о том что в системе перекос и необратимые процессы в одном из трансформаторов. Так что идите замеры проводить, кроме этого гляньте нули тр-в! По поводу нулей т-ров ясно. А вот что за необратимые процессы в одном из трансформаторов? Сегодня просканировал АИИСКУЭ и нашел что два ТТ были без поверки. И странно что отчет показывает что на протяжении года ток на фазе В равен нулю и в проекте отсутствует упоминание о ТТ фазы В. Разве ТТ при установке АИИСКУЭ должен ставиться на две фазы? или принимающий сознательно решил занизить учет мощности? Может быть в этом причина такой разности? счетчики должны быть 2 направленые Перетоки будут из за неравенства напряжений и в 6кВ. Как проверить 2 направленные они или нет? При отключении вводной ячейки и подаче обратной транформации к ней показывал 3 кВт в почасовке. |
|
|
Energo24 Симметричная нагрузка трансформаторов 11.4.2012, 5:59
push Т.е. у вас трансы работающие от разных секций по В... 11.4.2012, 7:43
scasi Цитата(Energo24 @ 11.4.2012, 8:59) Здравс... 11.4.2012, 7:46

OVB2012 Цитата(Energo24 @ 12.4.2012, 5:12) По пов... 12.4.2012, 4:37

Energo24 Цитата(OVB2012 @ 12.4.2012, 8:37) Если сч... 12.4.2012, 7:55

OVB2012 Цитата(Energo24 @ 12.4.2012, 8:55) Счетчи... 12.4.2012, 8:54
push Цитата(scasi @ 11.4.2012, 15:53) никто не... 12.4.2012, 10:38
scasi Цитата(push @ 12.4.2012, 13:38) ага, эт е... 12.4.2012, 11:21
push Цитата(scasi @ 12.4.2012, 16:21) 1. ни не... 13.4.2012, 4:26
Energo24 Цитата(push @ 13.4.2012, 8:26) 1. Яким об... 13.4.2012, 5:59

OVB2012 Цитата(Energo24 @ 13.4.2012, 6:59) Я план... 13.4.2012, 10:36
scasi Цитата(push @ 13.4.2012, 7:26) 1. Яким об... 13.4.2012, 6:02
Energo24 Секционник себя нормально чувствует. А включен он ... 11.4.2012, 10:08
OVB2012 При парраллельной работе двух трансов некий уравни... 11.4.2012, 14:21
Sist счетчики должны быть 2 направленые
Перетоки будут ... 11.4.2012, 17:09
push НУ.... посмотрел тему, ничего нового. Я параллельн... 13.4.2012, 9:03
scasi Цитата(push @ 13.4.2012, 12:03) НУ.... по... 13.4.2012, 11:25
push Цитата(scasi @ 13.4.2012, 16:25) Случае р... 13.4.2012, 12:03
scasi Цитата(push @ 13.4.2012, 15:03) Вот что н... 16.4.2012, 7:46
push неееет батенька, ошибочка вышла. Источником являет... 17.4.2012, 4:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 22:30 |
|
|
|
|