Частота 47-48 Гц при напряжении 240 (390)В. Что такое может быть?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 11.4.2012, 18:48
Сообщение #2





Гости






Да это так, но при работе Дгу с ИБП получается интересное кино. ИБП пытается сразу сесть на напряжение генератора, и заодно хочет заряжать свои батарейки, дизель на законных основаниях проваливается по частоте больше чем 2,5%, бесперебойник видит плохую сеть и переходит на свои батареи, Дгу выравнивает частоту и напряжение, бесперебойник опять пытается сесть на дизель, и так до полного разряда батарей ИБП. После этого электричества на объекте нет вообще, даже при работающем Дгу. Да и нагрузки например серверной, непостоянны. Проектируют без запаса мощности и кондеи подешевле покупают без плавного пуска. И получается что кондей сервера включился, на пусковом токе дизель провалился по частоте, бесперебойник перешел на батареи, далее по верхнему сценарию.

Топикстартеру нужно отрегулировать частоту и напряжение своего генератора, а уже потом чесать затылок почему бесперебойник не дружит с генератором. Как это сделать я сказал. Неплохо посмотреть осцилом какую синусоиду гонит генератор, я пару раз встречался с китайскими генераторами с электронными AVR, так там вместо синуса, реально новогодние елки зубастые, но по описанию ТС гена у него с аналоговой схемой возбуждения, там только пару небольших ступенек будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Слава   MGF 22Y   15.3.2012, 13:53
- - с2н5он   в смысле - что случилось с геной?   15.3.2012, 19:30
- - Слава   Низкая частота (должна быть 50Гц) Электронике тако...   15.3.2012, 21:35
- - ig.mi   Слава Да, ничего не понятно из Вашего стартерного ...   15.3.2012, 21:44
- - Слава   Двигатель 4TNV88-BGMG объёмом 2,19 литра Это ни о ...   16.3.2012, 17:47
- - ig.mi   На генераторе, под защитной крышкой должен стоять ...   17.3.2012, 18:54
- - Слава   Не, состояние идеально. Но совет дельный, спасибо....   17.3.2012, 21:33
- - ig.mi   наоборот: уменьшается зазор-уменьшается напряжение   17.3.2012, 22:08
- - Слава   Уменьшаем зазор - увеличиваем магнитный поток - ув...   18.3.2012, 23:14
- - ig.mi   Слава, это не совсем трансфоматор. Это гибрид с др...   19.3.2012, 13:58
- - Слава   Прибыли спецы с обеих фирм. Электронщики валят на...   6.4.2012, 20:33
- - ig.mi   Да ерунда это всё. Есть советские ГОСТы которые ру...   9.4.2012, 21:40
|- - с2н5он   Цитата(ig.mi @ 9.4.2012, 21:40) частота +...   9.4.2012, 22:36
|- - ig.mi   Цитата(с2н5он @ 9.4.2012, 20:36) где Вы т...   10.4.2012, 17:23
- - Слава   У меня 240 В , и при стабильном напряжении (как ан...   9.4.2012, 23:23
- - с2н5он   Установившееся отклонение частоты 2,5 увидел, но н...   10.4.2012, 20:41
- - Гость_ig.mi_*   Да это так, но при работе Дгу с ИБП получается и...   11.4.2012, 18:48
- - Слава   Сначало хотел в юмор (сквозь слёзы). Но раз уж тем...   18.4.2012, 16:15
- - Гость_ig.mi_*   Реально такую бумагу в комнату смеха.... Надеюсь к...   21.4.2012, 21:28
- - Слава   Обидно, что скорее у нас всех рост оборвётся,чем у...   22.4.2012, 22:14
- - Работник   Что ж он в нуле частоту не замерил) Там должна быт...   23.4.2012, 7:33
- - Гость_ig.mi_*   "вольтметр и частотометр у них токо" Ну ...   23.4.2012, 19:44