Почему провод для дополнительной системы уравнивания потенциалов тянут с квартирного или этажного щитка, а не с ближайшей распаячной коробки например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 3.4.2012, 13:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009
9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка.
11. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.
Допускается использование стальных проводников сечением не менее 16 мм2.

И нет ни слова о "в составе кабеля".


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.4.2012, 16:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 3.4.2012, 13:14) *
Олега, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009

Циркуляр утвержденный Хомицким и одобренный Фадеевым отменяет положения ПУЭ и обязателен к исполнению на территории РФ?

Цитата(ink_elec @ 3.4.2012, 13:14) *
9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка.

Если на 1-м этаже у корня стояка стоит этажный щит с шиной 150мм2 (расчетных), то в квартирах этого этажа тянем к трубам медь 95?

Цитата(ink_elec @ 3.4.2012, 13:14) *
11. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.

Как и в ПУЭ для "не входящих в состав":
"1.7.138. ..Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127."

Смотрим 1.7.127: "Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты."

Вобщем, минимальное сечение проводников ДСУП и защитных РЕ одинаковое.

Цитата(ink_elec @ 3.4.2012, 13:14) *
И нет ни слова о "в составе кабеля".

Цитата Олега "Это защитный РЕ-проводник. Который может быть в составе кабеля групповой линии. (рис 1.7.7 ПУЭ)"

"1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
- жилы многожильных кабелей;.."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.4.2012, 19:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 5.4.2012, 19:55) *
Циркуляр утвержденный Хомицким и одобренный Фадеевым отменяет положения ПУЭ и обязателен к исполнению на территории РФ?
Правовую сторону вопроса можно опустить, документ лишь разъясняет.
Можно обратиться к первоисточнику ГОСТ Р 50571.10-96
547.1 Наименьшие площади поперечного сечения
547.1.1. Главные проводники системы уравнивания потенциалов
Сечение главного проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм2 по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.

Цитата(Олега @ 5.4.2012, 19:55) *
Как и в ПУЭ для "не входящих в состав":
"1.7.138. ..Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127."
Смотрим 1.7.127: "Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты."
Но это речь о дополнительных проводниках уравнивания потенциалов, а это существенная разница.
ГОСТ Р 50571.10-96
547.1.2 Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов
Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников, подключенных к этим частям.

Сечение дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего заземляемые части электрооборудования и металлические конструкции строительного и производственного назначения, должно быть не менее половины сечения защитного проводника электрооборудования, подключенного к данной заземляющей части.

Дополнительные проводники системы уравнивания потенциалов должны, при необходимости, удовлетворять требованиям 543.1. Связь для уравнивания потенциалов может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и производственного назначения, либо дополнительными проводниками, либо сочетанием того и другого.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.4.2012, 19:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.4.2012, 21:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 19:02) *
Правовую сторону вопроса можно опустить, ..

Как раз правовую и хочется затронуть icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.4.2012, 21:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.4.2012, 0:11) *
Как раз правовую и хочется затронуть icon_smile.gif
А смысл? Первоисточник - ГОСТ Р 50571.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.4.2012, 21:33


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.4.2012, 21:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 21:32) *
А смысл?

Смысл в понимании, стоит ли всем электрикам РФ равняться циркуляр Хомицкого (именно из циркуляра была попользована выдержка).

Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 21:44) *
Да, об этих проводниках идет в теме речь ИМХО.
А что на рис 1.7.7 ПУЭ забыли их указать?

Ваше имхо ошибочное.
Главные проводники уравнивания потенциалов подключаются к ГЗШ (или гл.заземл.зажиму) ЭУ.
Эти проводники принадлежат ОСУП. На рис.1.7.7 они под номером 2.
Проводники ДСУП под номером 3
Защитные проводники под номером 1.

Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2012, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- n00b   ДСУП   2.4.2012, 10:41
- - ink_elec   потому, что пуэ 7 1.7.136. В качестве проводников ...   2.4.2012, 12:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 2.4.2012, 12:22) потому...   2.4.2012, 23:21
- - n00b   ink_elec, Спасибо, как-то пропустил этот пункт. Хо...   2.4.2012, 12:27
|- - ink_elec   Цитата(n00b @ 2.4.2012, 15:27) Хотелось б...   2.4.2012, 13:15
- - ink_elec   Олега, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 9. Сечение п...   3.4.2012, 13:14
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 3.4.2012, 13:14) Олега,...   5.4.2012, 16:55
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.4.2012, 19:55) Циркуляр ...   5.4.2012, 19:02
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 19:02) Правов...   5.4.2012, 21:11
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 0:11) Как раз пр...   5.4.2012, 21:32
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 21:32) А смыс...   5.4.2012, 21:37
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 0:37) Главные пр...   5.4.2012, 21:44
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 21:32) А смыс...   5.4.2012, 21:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 0:48) Смысл в по...   5.4.2012, 22:04
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.4.2012, 21:58) Сущест...   5.4.2012, 22:23
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 1:23) Где написа...   5.4.2012, 23:42
|- - Олега   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 0:48) "Смысл в пони...   6.4.2012, 0:58
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 3:58) И пусть се...   6.4.2012, 6:07
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.4.2012, 6:07) Не слиш...   6.4.2012, 7:34
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 10:34) ink_elec,...   6.4.2012, 8:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2012, 3:58) А мы уж по...   6.4.2012, 7:11
|- - scasi   Цитата(ink_elec @ 6.4.2012, 10:11) Он вед...   6.4.2012, 9:14
- - scasi   А я свой ДСУП не смог отвоевать у эксперта, когда ...   6.4.2012, 6:41
- - Александр_К   Чтобы не создавать новой темы, напишу тут. Такая с...   4.9.2019, 22:15