![]() Расчёт автомата для двигателя , Расчёт автомата для двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчёт автомата для двигателя , Расчёт автомата для двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26377 ![]() |
Всем привет, подскажите как подобрать автомат для асинхронного двигателя, как правильно сделать расчет, на корпусе написанно 3кВт- это его электрическая мощность или что?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
шахтер,
откуда вы взяли што тепловая зашчита двигателя ставтся на 10% выше номиналиного тока? если это будет так то движок скорее всего перегреется от повышеных токов и в итоге згорит ранше чем сработает тепловая зашчита, из маеи практике я видел как горят двигатели от перегрузок по току, поэтому тепловая ставка на тепловом реле должно 100% установлена на номиналиныи ток двигателя, |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 19:20 |
|
![]() |