Помогите с вопросом " Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя мощностью 4 КВТ? "
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
4кВт это грубо 8 ампер. (Посмотрите на шильдике). Ближайший номинал АП-50 10 ампер.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Ближайший номинал АП-50 10 ампер. Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера!Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). Цитата Какой взять автомат серии АП-50-3МТ для защиты трёхфазного Асинхронного двигателя А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе?
Сообщение отредактировал Rezo - 31.3.2012, 11:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Register_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ближайший и точно совпадающий номинал 6,3 Ампера! Если двигатель с очень тяжёлыми условиями пуска, тогда действительно можно взять на ток в 10 Ампер и скорректировать при этом ток (там есть такая возможность). А почему не тепловое реле в совокупе с эл.магнитным пускателем в корпусе? потомучто вналичии пускатель есть только второй величины, а автоматы любые! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |