Расчёт автомата для двигателя , Расчёт автомата для двигателя

Charli18
сообщение 3.3.2012, 11:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26377



Всем привет, подскажите как подобрать автомат для асинхронного двигателя, как правильно сделать расчет, на корпусе написанно 3кВт- это его электрическая мощность или что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ROMAN 3
сообщение 30.3.2012, 13:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



Charli18,
НАДО ЗНАТЬ КАКОИ ТОК ПОТРЕБЯЕТ ВАШ асинхроник,
это определяется по формуле I=P/U*1.73*cosinus
даже на двигатели написано номиналиныи ток потребление, и ставиш афтомат 20 процентов выше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Charli18   Расчёт автомата для двигателя   3.3.2012, 11:53
- - с2н5он   да, мощность   3.3.2012, 12:57
|- - Charli18   Цитата(с2н5он @ 3.3.2012, 12:57) да, мощн...   3.3.2012, 13:45
- - с2н5он   грубить не надо, на движке пишется электрическая м...   3.3.2012, 14:17
- - Charli18   не буду извини, много ответов от чайников которые ...   3.3.2012, 14:27
- - RomanNV   Никак. Автомат выбирается для защиты питающей двиг...   3.3.2012, 16:02
- - Charli18   для защиты питающей двигетель кабельной линии- хор...   3.3.2012, 16:45
- - Sokoloff79   Прочитай вложение, вроде все расписано   3.3.2012, 17:38
- - Charli18   дружище, а что за формат такой? а то у меня там ...   3.3.2012, 17:47
- - Sokoloff79   Word_овский   3.3.2012, 17:58
- - Charli18   ************* вот такая ерунда высвечивается, м...   3.3.2012, 18:47
- - Sokoloff79   тогда так Расчет асинхронного двигателя   3.3.2012, 19:42
- - Charli18   Дружище, а ты кем работаеш или хобби?, сейчас пойм...   3.3.2012, 19:54
- - Sokoloff79   Работаю инженером по релейной защите на крупном ЦБ...   3.3.2012, 20:15
- - Charli18   думаю ты согласишся с тем что каждый должен быть п...   3.3.2012, 20:26
- - Sokoloff79   1. Что значит барахлить? 2. Где установлена УКРМ? ...   3.3.2012, 20:42
- - Charli18   ну пока нет проблем, чё говорить о пустом_   4.3.2012, 11:00
- - ROMAN 3   Charli18, НАДО ЗНАТЬ КАКОИ ТОК ПОТРЕБЯЕТ ВАШ асин...   30.3.2012, 13:34
- - Charli18   это автомат защиты питающей линии? или двигателя ?...   30.3.2012, 13:45
- - ROMAN 3   Charli18, тама звучит так ( Расчёт автомата для ...   30.3.2012, 20:53
- - шахтер   Прочитали на двигателе написано 3 кВт плюнули на в...   31.3.2012, 3:45
- - ROMAN 3   шахтер, умножеть мочность двигателя на 2,1 это я ...   31.3.2012, 8:20
|- - шахтер   Цитата(ROMAN 3 @ 31.3.2012, 9:20) шахтер,...   31.3.2012, 9:41
|- - Current   Цитата(шахтер @ 31.3.2012, 8:41) Проэкты ...   31.3.2012, 9:51
|- - шахтер   Цитата(Current @ 31.3.2012, 9:51) Прочтит...   31.3.2012, 10:07
- - Current   Цитата(Charli18 @ 3.3.2012, 10:53) Всем п...   31.3.2012, 10:28
|- - шахтер   Цитата(Current @ 31.3.2012, 11:28) 3 кВт-...   31.3.2012, 12:03
|- - Current   ЦитатаНе вы чела запутаете,он мощность знает, а вы...   31.3.2012, 12:16
|- - шахтер   Цитата(Current @ 31.3.2012, 13:16) Извини...   31.3.2012, 12:38
- - ROMAN 3   шахтер, откуда вы взяли што тепловая зашчита двиг...   31.3.2012, 12:46
|- - шахтер   Цитата(ROMAN 3 @ 31.3.2012, 13:46) шахтер...   31.3.2012, 13:04
- - ROMAN 3   шахтер, такие типы тепловых реле есть што ставетс...   31.3.2012, 13:42
|- - шахтер   Цитата(ROMAN 3 @ 31.3.2012, 14:42) шахтер...   31.3.2012, 15:48
- - Charli18   да грубить не хорошо, но иногда приходится!...   1.4.2012, 14:17