Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

LP 33 Series / 30 кто имел опыт работы с этим ИБП , LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5

ez81
сообщение 24.3.2012, 21:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто имел опыт работы с этим ИБП LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 при вводе в эксплуатацию нового ИБП есть проблема не включается инвертор три попытки и выдает аварию. Напряжение батарей в норме,напряжение Vр Vn 400в после попыток запуска инвертора он возращается в режим автоматического байпаса. Нагрузка отсутствует кз исключено.

Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 21:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 29.3.2012, 8:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Отвечу сам себе, вчера разобрался с этим монстром дефект разъема (контакт) и второе температура батарей программа от +20 нормальный режим, а по факту +8 дает повышенное напряжение заряда из-за этого не переводит в режим инвертора. Выход подогрев терморезистора зажигалкой и все заработало. icon_biggrin.gif


--------------------