вопрос по эл.счетчику

Илья
сообщение 6.2.2007, 18:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 8185



возможна ли неодекватная работа эл. счетчика электронного типа номиналом от 10-100 А, если предполагается 3-х фазная сеть с нагрузкой 3 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_gomed12_*
сообщение 4.3.2007, 13:34
Сообщение #2





Гости






Цитата(Илья)
возможна ли неодекватная работа эл. счетчика электронного типа номиналом от 10-100 А, если предполагается 3-х фазная сеть с нагрузкой 3 кВт?

Счетчик должен быть выбран на токи 5-50 А, иначе при нагрузке менее 10 А счетчик не укладывается в указанный в паспорте класс точности. Класс точности становится хуже. Вот в этом и заключается неадекватность, иначе говоря, точность показаний счетчика.