Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Фазирование кабеля

Vanja
сообщение 3.3.2007, 19:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.3.2006
Пользователь №: 5014



К своему стыду в голове не укладывается суть фазировки. Может быть кто-нибудь доступно объяснит принцип механизма проведения этой операции?

Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители?

Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Лёха
сообщение 3.3.2007, 20:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Цитата
Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители?

Если у вас в бане нету трехфазных потребителей, напряжение поступает только с одного кабеля, однофазная нагрузка распределена по фазам, то фазироваться нет смысла, да собственно говоря и не с чем фазироваться.
Цитата
Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где.

Всё правильно вы думаете. Ставим под напряжение кабель с ТП А, включаем секционник в ТП Б (если он ещё от АВРа не включился), проверяем фазировку вводной ячейки и секцией. Если фазировка совпала - включаем вводный выключатель в ТП Б,отключаем ВС, если не совпала - отключаем кабель в ТП А, перекидываем фазы, потом вводим в работу полностью и ТП А и в ТП Б.
Если не сфазироватсья - то при включенном секционнике в ТП Б если включить вводный выключатель несфазированного кабеля, то получится междуфазное короткое замыкание (считайте накоротко замкнули допустим фазу А на Б). Ну и кроме этого, если нарушить чередование фаз, двигатели, питающиеся от этой секции, будут вращаться в другую сторону.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanja   Фазирование кабеля   3.3.2007, 19:39
- - Лёха   ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (напр...   3.3.2007, 20:20
- - Vanja   Лёха большое спасибо за разъяснение, очень доходчи...   3.3.2007, 20:38
- - Cлавута   Цитата(Лёха)ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП ...   3.3.2007, 21:19
- - Vanja   ЦитатаЕсли интересно могу скинуть схему этих трубо...   3.3.2007, 22:04
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Vanja @ 3.3.2007, 22:04) Интересно...   10.9.2014, 17:57
|- - Гость_Сергей_*   Добрый день. Буду очень признателен если скините с...   10.9.2014, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.9.2014, 17:59)...   10.9.2014, 18:13
- - SeGA   ЦитатаНу это метод в "горячую", а есть е...   4.3.2007, 9:27
|- - электроник1   Цитата(SeGA @ 4.3.2007, 9:27) Vanja имейт...   23.3.2008, 23:19
- - MikeGreen   2 Cлавута Трубки в действующих электроустановках -...   17.3.2008, 21:48
- - Ринат К.   Суть фазировки трехфазных сетей описана выше (теле...   18.3.2008, 9:15
- - Anatoli   Подождите то в баню идёт однофазный кабель или над...   19.3.2008, 12:11
- - CTALKEP   Ринат К. Во намудрили, во намудрили, не хочу никог...   19.3.2008, 22:07
- - Ринат К.   Сталкеру Как мне кажется нельзя упрощать термин ...   24.3.2008, 9:37
- - uvk2   Цитатаа если необходимо точно знать куда будет кру...   10.9.2014, 20:27