Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
12.3.2012, 7:07
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
|
|
![]() |
24.3.2012, 15:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
ORGANIZM®, не смотря на то, что у вас акриловая чаша бассейна и пластиковые трубы, всё равно у вас в бассейне есть где то утечка.
Ведь если чаша бассейна полностью изолированна, то в неё можно смело опускать провод, хоть 220В, и никого щипать не будет. Ищите металлические детали, например сливные воронки, решётки, трубы, крепёжные элементы, поручни... Ну а как их найдёте, присоединяйте к контуру СУП бассейна, куда ваша грелка подсоединена. И главное- PEN проводник нельзя подключать через УЗО! РЕN должен быть на всём протяжении неразрывным. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
ORGANIZM® Заземление в бассейне 12.3.2012, 7:07
с2н5он пошипывание непосредственно в бассейне?
УЗО рабоче... 12.3.2012, 7:14
belok5 проверьте цепь заземления 12.3.2012, 7:21
ORGANIZM® Пощипывание в воде чаши бассейна. При выключении п... 12.3.2012, 7:37
Sinus 1 пробой ТЭНа
2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейн... 12.3.2012, 7:47
ORGANIZM® Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 7:47) 1 пробой ... 12.3.2012, 8:00
protector Цитата(ORGANIZM® @ 12.3.2012, 8:00) Рабоч... 27.3.2012, 13:36
Sinus Сдается мне, этот РЕN не должен проходить через УЗ... 12.3.2012, 11:35
ORGANIZM® Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 11:35) Сдается ... 12.3.2012, 12:03
ez81 Первое измерить сопротивление изоляции нагреватель... 12.3.2012, 12:30
Sinus Ну какие, уже ответили, заменить "пробитый... 12.3.2012, 12:57
Свидетель Вчера куда-то забил комментарий – не понял куда. С... 24.3.2012, 6:11
Rezo Во-первых как мне кажется, УЗО нужно здесь не на 3... 24.3.2012, 12:34
slavapril Если трубы пластиковые, то может быть дело связано... 24.3.2012, 15:49
Свидетель Небольшое дополнение. Возможно, программа нагреват... 24.3.2012, 19:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 15:35 |
|
|
|
|