Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем отличаются TN-C от TN-C-S |
30.1.2007, 11:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
2.3.2007, 15:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Что-то у нас конструктивного разговора не получается.
Цитата Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (pen-проводники)1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного pen-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов. 1. К плите при любой системе заземления должны подойти 3 (три) провода (левые подключения не в счет)! 2. Стояк состоит из: - 4-х жильного бронированного кабеля. Имеем: 3 фазы и PEN + подключенный к ГЗШ и этажному щиту броню. - кабель или провода в стальной трубе Имеем: то же самое + ст. трубу подключенную также. Ток потечет по PEN, смотрите выше. Цитата я в комнате, держусь рукой за батарею и включаю компьютер.
Еще раз повторяюсь. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: -защитное заземление; Нет возможности для заземления копма. -автоматическое отключение питания; -уравнивание потенциалов; Возможно. Все проводящие части квартиры должны быть соединены между собой и выведены на этажный щит. -выравнивание потенциалов; -двойная или усиленная изоляция; -сверхнизкое (малое) напряжение; -защитное электрическое разделение цепей; Возможна установка разделительного трансформатора 220 В/220 В. -изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. Возможна установка изолирующего экрана для трубы или удаление компа на безопасные расстояния. Цитата а при обрыве PEN - как TN-C.
Странное рассуждение, в какой части сети? |
|
|
m38 Чем отличаются TN-C от TN-C-S 30.1.2007, 11:51
andrey357 Не вдаваясь в детали, на практике:
Разница в том, ... 30.1.2007, 12:35
ЭВОКС TN-C это двух/четырех проводная схема. Нулевой раб... 30.1.2007, 18:57
Феодор Мужики, да успокойтесь вы про мировые стандарты. ... 30.1.2007, 20:07
Гость Феодор - пять баллов! 20.2.2007, 21:27
ЭВОКС ЦитатаКстати, Эвокс не прав - в системе TN-S, N и ... 25.2.2007, 23:44
"Влад"ик" Господи, сколько слов.
Автор спрашивает: "Пр... 26.2.2007, 4:48
andrey357 как говаривал один из моих одногруппников:
- Почем... 26.2.2007, 7:13
gomed12 Re: Чем отличаются TN-C от TN-C-S 26.2.2007, 11:31
Феодор Гомед тоже не прав. Насколько я понимаю, TN-S - то... 26.2.2007, 20:59
gomed12 Цитата(Феодор)Гомед тоже не прав.
ПУЭ:
Цитатасисте... 26.2.2007, 22:32
Феодор Вопрос становится терминологическим. Я прекрасно п... 27.2.2007, 0:16
gomed12 Цитата(Феодор)В частности, что происходит в TN-C-S... 27.2.2007, 17:21
Феодор Да ради Бога. Схема: ТП, от неё TN-C до дома, на в... 28.2.2007, 0:27
gomed12
Откуда? Относительно чего?
Потенциал на токопр... 28.2.2007, 15:02
Феодор Схему нарисовал в голове, в компе лень. А что, сли... 28.2.2007, 23:36
gomed12 Цитатана кухне облокотился на плиту и взялся рукой... 1.3.2007, 21:47
Феодор Ну почему же, уравнивание потенциалов выполнено - ... 2.3.2007, 0:25
Феодор Ещё раз - если с PEN всё в порядке, броня крепка и... 2.3.2007, 17:39
gomed12 Т.к. в системе TN-C приборов реагирующих на утечки... 3.3.2007, 19:09
Феодор Согласен - обрыв PE в TN-S автоматически не ловитс... 3.3.2007, 21:13
ЭВОКС Вот такую ситуацию предлагаю. Сегодня столкнулся.
... 6.3.2007, 11:56
Феодор Что именно заземлено во ВРУ? По-моему, если PE и N... 6.3.2007, 21:12
gomed12 Цитата(ЭВОКС)От ТП до П проложен кабель 5 жи... 7.3.2007, 13:06
ЭВОКС По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал... 8.3.2007, 2:03
Феодор Ой, мама. Вот вам и TN-S... 8.3.2007, 19:11
gomed12 Цитата(ЭВОКС)Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ... 9.3.2007, 8:44
ЭВОКС ЦитатаМожет это все же N-проводник для 220 В цепей... 9.3.2007, 12:17
Сельдерей Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался... 31.8.2010, 21:01
Roman D Цитата(Сельдерей @ 31.8.2010, 21:01) Отве... 1.9.2010, 6:29
lexs_2006 Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 7:29) Одной из... 1.9.2010, 13:29
Сельдерей Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 6:29) Одной из... 2.9.2010, 10:36
Roman D Цитата(Сельдерей @ 2.9.2010, 9:36) А для ... 2.9.2010, 15:04
Сельдерей Цитата(Roman D @ 2.9.2010, 15:04) А на Ва... 3.9.2010, 14:13
Мастер Джу Не пройдет и 3 года как я вернусь,и тему поднимут... 1.9.2010, 8:59
Сельдерей Опять вернулся,извините.
Невыдуманный случай.Купил... 2.9.2010, 11:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 1:48 |
|
|
|
|