Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оцените проект на электричество в квартире

wolfus
сообщение 21.3.2012, 15:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 26592



111

Сообщение отредактировал wolfus - 15.6.2013, 9:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 21.3.2012, 20:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(wolfus @ 21.3.2012, 16:57) *
...проект, хочется как-то ужаться по бюджету...

1. будет чуть бюджетнее без потери качества, если применить вместо Legrand DX автоматику АВВ SH200, FH200... или какие-либо ещё побюджетнее... icon_wink.gif
2. автоматы явно завышенного номинала на розеточных группах, достаточно 16А
3. кондеии повесить на один автомат 16А (для двух бытовых за глаза хватит)
4. розетки на балконе в отдельную группу и под дифзащиту, туда же и освещение на балконе
5. все розетки должны быть под дифзащитой... хоть становится уже не бюджетно, зато безопасно
6. розетку ОПС под отдельный автомат без УЗО
7. при большом количестве бытовой кухонной техники можно подумать и о двух кухонных группах


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfus
сообщение 21.3.2012, 20:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 26592




Спасибо! Тема проясняется icon_smile.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wolfus   Оцените проект на электричество в квартире   21.3.2012, 15:57
- - Volt380   на мой взгляд 1 - завышены номиналы автоматов 2 - ...   21.3.2012, 19:22
|- - wolfus   Цитата(Volt380 @ 21.3.2012, 19:22) на мой...   21.3.2012, 19:31
- - Volt380   на розетки 16, больше не надо. я бы убрал вводное ...   21.3.2012, 19:50
|- - wolfus   Цитата(Volt380 @ 21.3.2012, 19:50) на роз...   21.3.2012, 20:02
- - savelij®   Цитата(wolfus @ 21.3.2012, 16:57) ...прое...   21.3.2012, 20:20
|- - wolfus   Спасибо! Тема проясняется   21.3.2012, 20:29
- - 220v-elektrik   Я бы убрал вводное УЗО, дорого и бессмысленно. Каб...   22.3.2012, 18:02
- - S-cream   ЦитатаНе в коем случае так не делать, будет вышиба...   22.3.2012, 18:46
- - 220v-elektrik   Могу сказать обратное, возле моего магазина микрор...   22.3.2012, 20:10
- - Volt380   ЦитатаНе в коем случае так не делать, будет вышиба...   22.3.2012, 20:15
- - 220v-elektrik   Ну что тут аргументировать, любая изоляция и любой...   22.3.2012, 20:53
|- - Volt380   а я бы всётаки поспорил, ибо в споре рождается ист...   23.3.2012, 17:58
|- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 23.3.2012, 18:58) а я бы...   24.3.2012, 10:53
- - S-cream   Цитатаи вышибает в основном по рассказам жителей п...   22.3.2012, 21:20
|- - ЛЕША   Цитата(S-cream @ 23.3.2012, 1:20) Да...   24.3.2012, 6:15
- - mae   В общем неплохо. Можно уменьшить вводной кабель д...   22.3.2012, 21:38
- - Volt380   замена проводов имеет место, если проводке лет 50....   24.3.2012, 7:43
- - S-cream   ЦитатаИнтересно, причём тут УЗО и протяжка контакт...   24.3.2012, 9:37
- - roadster   Цитата(wolfus @ 21.3.2012, 16:57) Сам в э...   24.3.2012, 13:08
- - Volt380   ЦитатаЕсли электрики собираются соединять проводку...   24.3.2012, 16:14