Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
1.3.2007, 21:47
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата на кухне облокотился на плиту и взялся рукой за кран.
Если PEN стояка ничего не будет, большую опасность представляет отгорание PEN на плите, если корпус последней не связан с системой уравнивания потенциалов. Плита и кран будут иметь один потенциал. Иначе помещение (кухня) будет относиться к помещению повышенной опасности. В системе TN-С кроме питающих линий должна быть выполнена и система уравнивания потенциалов, ток потечет по этой системе, аварийно, но потечет. ПУЭ: 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Цитата ГЗШ транса Вольная трактовка, такого понятия нет.
Цитата опасность представляет не пробой изоляции, а банальное отключение проводника PEN.
А требования к PEN-проводнику, может перечислить? Цитата TN-S - защищает.
Что хорошего, что плохого в TN-C и TN-S очень много написано. Лучше скажите при обрыве PEN, PE или N, что будет в системе TN-C-S? |
|
|
m38 Чем отличаются TN-C от TN-C-S 30.1.2007, 11:51
andrey357 Не вдаваясь в детали, на практике:
Разница в том, ... 30.1.2007, 12:35
ЭВОКС TN-C это двух/четырех проводная схема. Нулевой раб... 30.1.2007, 18:57
Феодор Мужики, да успокойтесь вы про мировые стандарты. ... 30.1.2007, 20:07
Гость Феодор - пять баллов! 20.2.2007, 21:27
ЭВОКС ЦитатаКстати, Эвокс не прав - в системе TN-S, N и ... 25.2.2007, 23:44
"Влад"ик" Господи, сколько слов.
Автор спрашивает: "Пр... 26.2.2007, 4:48
andrey357 как говаривал один из моих одногруппников:
- Почем... 26.2.2007, 7:13
gomed12 Re: Чем отличаются TN-C от TN-C-S 26.2.2007, 11:31
Феодор Гомед тоже не прав. Насколько я понимаю, TN-S - то... 26.2.2007, 20:59
gomed12 Цитата(Феодор)Гомед тоже не прав.
ПУЭ:
Цитатасисте... 26.2.2007, 22:32
Феодор Вопрос становится терминологическим. Я прекрасно п... 27.2.2007, 0:16
gomed12 Цитата(Феодор)В частности, что происходит в TN-C-S... 27.2.2007, 17:21
Феодор Да ради Бога. Схема: ТП, от неё TN-C до дома, на в... 28.2.2007, 0:27
gomed12
Откуда? Относительно чего?
Потенциал на токопр... 28.2.2007, 15:02
Феодор Схему нарисовал в голове, в компе лень. А что, сли... 28.2.2007, 23:36
Феодор Ну почему же, уравнивание потенциалов выполнено - ... 2.3.2007, 0:25
gomed12 Что-то у нас конструктивного разговора не получает... 2.3.2007, 15:28
Феодор Ещё раз - если с PEN всё в порядке, броня крепка и... 2.3.2007, 17:39
gomed12 Т.к. в системе TN-C приборов реагирующих на утечки... 3.3.2007, 19:09
Феодор Согласен - обрыв PE в TN-S автоматически не ловитс... 3.3.2007, 21:13
ЭВОКС Вот такую ситуацию предлагаю. Сегодня столкнулся.
... 6.3.2007, 11:56
Феодор Что именно заземлено во ВРУ? По-моему, если PE и N... 6.3.2007, 21:12
gomed12 Цитата(ЭВОКС)От ТП до П проложен кабель 5 жи... 7.3.2007, 13:06
ЭВОКС По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал... 8.3.2007, 2:03
Феодор Ой, мама. Вот вам и TN-S... 8.3.2007, 19:11
gomed12 Цитата(ЭВОКС)Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ... 9.3.2007, 8:44
ЭВОКС ЦитатаМожет это все же N-проводник для 220 В цепей... 9.3.2007, 12:17
Сельдерей Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался... 31.8.2010, 21:01
Roman D Цитата(Сельдерей @ 31.8.2010, 21:01) Отве... 1.9.2010, 6:29
lexs_2006 Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 7:29) Одной из... 1.9.2010, 13:29
Сельдерей Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 6:29) Одной из... 2.9.2010, 10:36
Roman D Цитата(Сельдерей @ 2.9.2010, 9:36) А для ... 2.9.2010, 15:04
Сельдерей Цитата(Roman D @ 2.9.2010, 15:04) А на Ва... 3.9.2010, 14:13
Мастер Джу Не пройдет и 3 года как я вернусь,и тему поднимут... 1.9.2010, 8:59
Сельдерей Опять вернулся,извините.
Невыдуманный случай.Купил... 2.9.2010, 11:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 3:47 |
|
|
|
|