Система заземления в цехе??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система заземления в цехе??? |
| Гость_Alex-А_* |
1.3.2007, 10:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Если кто проектирует производственные здания подскажите, какую систему заземления рекомендуется использовать в производстве, И ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ ТО НОРМЫ?
Цех старый, переделывают под новое производство, все кабели 4-х жильные, по всему цеху идут шинопроводы, то же из 4-х шин. Можно ли к распределительным щитам от КТП или от сущ. шинопровода подвести 4-х жильный кабель - в щите выполнить шину PEN, которую соединить с контуром заземления в цехе - дальше разделить PEN на N и PE, и пускать 5-и проводку...... Т.е. получается - TN-C-S или это неверно? |
|
|
![]() |
1.3.2007, 20:59
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
В принципе достаточно добавить РЕ проводник ко всем 2-4 жильным кабелям.
По ПУЭ - надо класть 5 провод. Допускается класть отбельно от кабеля. И все должно быть соединено с главной заземляющей шиной. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|