![]() ЭТЛ , организация ЭТЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ЭТЛ , организация ЭТЛ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2011 Пользователь №: 23233 ![]() |
Согласно какого пункта и каких правил( или гост .........) определяется численность работников ЭТЛ , занимающейся в т.ч. ВВ испытаниями эл.оборудования выше 1000В ? Где оговаривается необходимость наличия начальника ЭТЛ ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
из 5 челов комиссии у троих должна быть такая запись в корках, приглашать со стороны, кроме РТН, никого нельзя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
из 5 челов комиссии у троих должна быть такая запись в корках, приглашать со стороны, кроме РТН, никого нельзя А где это написано? п.5.1. Межотраслевые правила по ОТ, там ясно, что должны включатся специалисты по испытаниям оборудования, приглашать со "стороны" запрета такого нигде не видел. К тому же у меня был случай когда пришлось проводить аттестацию комиссией пдк со "стороны". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |