Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
![]() |
28.2.2007, 0:27
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Да ради Бога. Схема: ТП, от неё TN-C до дома, на вводе повторное заземление PEN, этажный щиток, разделение PEN на N и PE. Происходит обрыв PEN между ТП и домом. Нагрузка продолжает работать через землю. На PEN повышенный потенциал. Он же на PE после разделения. На других токопроводящих частях здания потенциал может быть другой. Итог - опасный потенциал между корпусами и всем остальным. При обрыве PEN после повторного заземления, нагрузка перестаёт работать, но на корпусах может быть все 220.
Схема: от ТП идёт TN-S до потребителя. Повторного заземления нуля не делается. Обрыв нуля приводит к прекращению работы нагрузки, никакой потенциал на корпуса не выводится. (В трёхфазной сети есть варианты работы нагрузки без нуля, но суть не меняется.) Отсутствие или наличие специальной защитной аппаратуры ничего не означает. На Западе, как и у нас, распространена система TN-C-S. Толк TN-C-S в том, что при низком сопротивлении участка PEN система очень близка к TN-S. Преимущество системы TN-S в том, что при аварии (повышении сопротивления) на участке N сохраняется безопасность потребителей. Щиток, конечно, заземлён, но если он заземлён проводом по которому течёт рабочий ток, то он уже не "одно целое" с ГЗШ. На нём может быть потенциал. Строго говоря, это даже не заземление, а зануление. |
|
|
m38 Чем отличаются TN-C от TN-C-S 30.1.2007, 11:51
andrey357 Не вдаваясь в детали, на практике:
Разница в том, ... 30.1.2007, 12:35
ЭВОКС TN-C это двух/четырех проводная схема. Нулевой раб... 30.1.2007, 18:57
Феодор Мужики, да успокойтесь вы про мировые стандарты. ... 30.1.2007, 20:07
Гость Феодор - пять баллов! 20.2.2007, 21:27
ЭВОКС ЦитатаКстати, Эвокс не прав - в системе TN-S, N и ... 25.2.2007, 23:44
"Влад"ик" Господи, сколько слов.
Автор спрашивает: "Пр... 26.2.2007, 4:48
andrey357 как говаривал один из моих одногруппников:
- Почем... 26.2.2007, 7:13
gomed12 Re: Чем отличаются TN-C от TN-C-S 26.2.2007, 11:31
Феодор Гомед тоже не прав. Насколько я понимаю, TN-S - то... 26.2.2007, 20:59
gomed12 Цитата(Феодор)Гомед тоже не прав.
ПУЭ:
Цитатасисте... 26.2.2007, 22:32
Феодор Вопрос становится терминологическим. Я прекрасно п... 27.2.2007, 0:16
gomed12 Цитата(Феодор)В частности, что происходит в TN-C-S... 27.2.2007, 17:21
gomed12
Откуда? Относительно чего?
Потенциал на токопр... 28.2.2007, 15:02
Феодор Схему нарисовал в голове, в компе лень. А что, сли... 28.2.2007, 23:36
gomed12 Цитатана кухне облокотился на плиту и взялся рукой... 1.3.2007, 21:47
Феодор Ну почему же, уравнивание потенциалов выполнено - ... 2.3.2007, 0:25
gomed12 Что-то у нас конструктивного разговора не получает... 2.3.2007, 15:28
Феодор Ещё раз - если с PEN всё в порядке, броня крепка и... 2.3.2007, 17:39
gomed12 Т.к. в системе TN-C приборов реагирующих на утечки... 3.3.2007, 19:09
Феодор Согласен - обрыв PE в TN-S автоматически не ловитс... 3.3.2007, 21:13
ЭВОКС Вот такую ситуацию предлагаю. Сегодня столкнулся.
... 6.3.2007, 11:56
Феодор Что именно заземлено во ВРУ? По-моему, если PE и N... 6.3.2007, 21:12
gomed12 Цитата(ЭВОКС)От ТП до П проложен кабель 5 жи... 7.3.2007, 13:06
ЭВОКС По объекту П.
Такого «3.14здеца» я еще не встречал... 8.3.2007, 2:03
Феодор Ой, мама. Вот вам и TN-S... 8.3.2007, 19:11
gomed12 Цитата(ЭВОКС)Но вот то, что меня убило! Корпус ВРУ... 9.3.2007, 8:44
ЭВОКС ЦитатаМожет это все же N-проводник для 220 В цепей... 9.3.2007, 12:17
Сельдерей Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался... 31.8.2010, 21:01
Roman D Цитата(Сельдерей @ 31.8.2010, 21:01) Отве... 1.9.2010, 6:29
lexs_2006 Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 7:29) Одной из... 1.9.2010, 13:29
Сельдерей Цитата(Roman D @ 1.9.2010, 6:29) Одной из... 2.9.2010, 10:36
Roman D Цитата(Сельдерей @ 2.9.2010, 9:36) А для ... 2.9.2010, 15:04
Сельдерей Цитата(Roman D @ 2.9.2010, 15:04) А на Ва... 3.9.2010, 14:13
Мастер Джу Не пройдет и 3 года как я вернусь,и тему поднимут... 1.9.2010, 8:59
Сельдерей Опять вернулся,извините.
Невыдуманный случай.Купил... 2.9.2010, 11:54![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 17:12 |
|
|
|
|