Причина перекоса напряжений? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Причина перекоса напряжений? |
12.3.2012, 15:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 |
Завод. Приходим на ТП, меряем на выходе тр-ра имеем: 396/396/400 260/260/180
Подскажите - Ноль тр-ра ????? пс: завтра протянем ноль с соседней ТП и проверим. Сообщение отредактировал Евлампыч - 12.3.2012, 15:36 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.3.2012, 9:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Наверное мы друг друга не понимаем.Попытаюсь объяснить еще раз.В сетях с глухозаземленной нейтралью нулевая точка транса сразу соединяется с заземляющим устройством(обычно это стальная полоса),а вот второй проводник(сечение его зависит от номинального тока транса),который уходит с нулевой шпильки,на сторону 0.4кВ и является нулевым проводником.Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.Все системы заземления придуманы для защиты людей от поражения электрическим током.
|
|
|
Евлампыч Причина перекоса напряжений? 12.3.2012, 15:34
belok5 както странно фазное и линейное расходится..
ну а ... 12.3.2012, 16:06
Rezo Цитата(belok5 @ 12.3.2012, 14:06) както с... 12.3.2012, 16:25
Евлампыч Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) Действите... 12.3.2012, 17:29
Евлампыч Цитата(Rezo @ 12.3.2012, 16:25) Действите... 13.3.2012, 7:17
Rezo Цитата(Евлампыч @ 13.3.2012, 5:17) меряли... 13.3.2012, 9:31
Евлампыч Цитата(Rezo @ 13.3.2012, 9:31) В таком сл... 13.3.2012, 9:35
с2н5он а схема обмоток транса какая? 12.3.2012, 16:32
uvk2 У вас перекошено на выходе с тр-ра, на шпильках, п... 12.3.2012, 22:10
с2н5он это же какую надо нагрузку, чтобы так фазу на тран... 12.3.2012, 22:32
Евлампыч Сходили, перекоса нет. Нагрузка равномерная, ток в... 13.3.2012, 9:29
uvk2 С нулевой шпильки тр-ра наверняка стальная шина ид... 13.3.2012, 20:45
Евлампыч Цитата(uvk2 @ 13.3.2012, 20:45) С нулевой... 14.3.2012, 7:14
Гость_Алексей_* Вот Вам про это и намекали,что с нулем не все в по... 14.3.2012, 8:25
Евлампыч Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 8:25)... 14.3.2012, 8:34
Rezo Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 7:56)... 14.3.2012, 10:19
Евлампыч Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 9:56)... 14.3.2012, 10:23
uvk2 От подстанции к потребителю должно уходить как мин... 14.3.2012, 17:39
Евлампыч Цитата(uvk2 @ 14.3.2012, 17:39) От подста... 14.3.2012, 19:59
uvk2 Ну вот, опять!
"нет, середина звезды обмо... 14.3.2012, 22:49
Евлампыч вот так оно есть, а надо было еще со шпильки N отд... 14.3.2012, 23:32
Rezo Цитата(Евлампыч @ 14.3.2012, 21:32) вот т... 15.3.2012, 9:51
Евлампыч Цитата(Rezo @ 15.3.2012, 9:51) Надо! ... 15.3.2012, 10:09
uvk2 Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 11:09) если ... 15.3.2012, 17:50
Евлампыч Цитата(uvk2 @ 15.3.2012, 17:50) Рановато.... 15.3.2012, 18:32
uvk2 Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 19:32) тогда... 16.3.2012, 5:35
Гость_Алексей_* Цитата(Евлампыч @ 15.3.2012, 10:09) об эт... 15.3.2012, 10:46
Гость сочувствующий Попробую и z объяснить Евлампычу попроще. Конструк... 15.3.2012, 12:17
Евлампыч Цитата(Гость сочувствующий @ 15.3.2012, 12... 15.3.2012, 12:38
haramamburu Евлампыч, А про сети с изолированной нейтралью слы... 15.3.2012, 19:51
Евлампыч ВСЕ, читал до ночи теорию! Какое же я дерево... 16.3.2012, 7:15
Rezo Цитата(Евлампыч @ 16.3.2012, 4:15) ВСЕ, ч... 16.3.2012, 11:21

Евлампыч Цитата(Rezo @ 16.3.2012, 11:21) Главное т... 16.3.2012, 11:25
uvk2 Цитата(Евлампыч @ 16.3.2012, 7:15) ВСЕ, ч... 16.3.2012, 11:38
Гость_Алексей_* Сообщение для uvk2.Ваше высказывания типично для м... 16.3.2012, 12:48
Работник Тоже не по теме скажу.
Работаю постоянно "Ком... 16.3.2012, 15:10
Гость_Алексей_* Цитата(Работник @ 16.3.2012, 15:10) Тоже ... 16.3.2012, 15:34
Гость_uvk2_* Алексей, я ничего не выдумываю и не приукрашиваю, ... 16.3.2012, 15:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 13:18 |
|
|
|
|