![]() не хватает мощности? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() не хватает мощности? |
Гость_sborshik_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Столкнулся со следующим вопросом, - смонтировали с-му отопления (внутрипольные водяные конвекторы с принудительной конвекцией) и часть вентиляторов конвекторов то включается то нет. С-ма более детально: - в каждом конвекторе 4 вентилятора на постоянном напряжении 24В, всего 3 конвектора; - питание идет от силового блока 220В-24В (Китай Mean Well DR-120-24) номинальной мощностью 120Вт; - потр. мощность двигателя вентилятора - 10Вт (4х3=12 вентиляторов=120Вт); - в схеме есть термостат и регулятор скорости; - все соединения (кроме соединений в конвекторе между вентиляторами) выполнены кабелем сечением 0,75. - есть превышение длинны кабельных соединений от нормативной ~5-10м. И вот то работают, то нет 2-3 вентилятора, причем разные. Вопрос в том, спасет ли ситуацию замена силового блока на более мощный? Спасибо за ответ. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
включаются все сразу?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_sborshik_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 23:44 |
|
![]() |