Выдержит ли проводка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выдержит ли проводка? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
10.3.2012, 21:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Хотим на период летнего отключения горячей воды установить проточный водонагреватель на 5кВт.Подключать надеемся без отдельной линии от щитка, то есть на существующую.Проводка в квартире менялась во время капремонта 4 года назад, но не нами, а прежними хозяевами поэтому больше о проводке ничего не известно.В щитке нашей девятиэтажки автомат двухполюсный.Он старый наверняка на 16-20А, но в случае покупки нагревателя-автомат заменим на 32А.
Стоит ли думать о новой проводке специально для нагревателя или 5 кВт выдержит и нынешняя без сильного нагрева? Как узнать сечение и тип проводки визуально? Могу снять выключатель (от люстры) и там видны провода... P.S.Во время использования нагревателя без проблем выключим все остальные приборы в том числе холодильник.Ну за исключением света в ванной комнате.Так что основная линия в квартиру точно выдержит. |
|
|
![]() |
10.3.2012, 23:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Делал так не раз людям: от щитка в квартиру затягивается кабель 3*4, на входе(например за полочкой для обуви ставится розетка для эл.плиты. Далее к водонагревателю подключаем кабель ПВС 3*4 и вилку от розетки для эл.плиты. Втыкаем и пользуемся. После подачи гор.воды снимаем водогрей, сматываем провод. Минусы есть, это лежащий кабель на полу, неплотно закрытая дверь в ванну, но 3 недели с ними можно прожить.
У меня алюминька 3*4 стоит уже лет 5 на водогрей 5киловатный(отдельная линия) Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2012, 23:53 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.3.2012, 0:12
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Делал так не раз людям: от щитка в квартиру затягивается кабель 3*4, на входе(например за полочкой для обуви ставится розетка для эл.плиты. Далее к водонагревателю подключаем кабель ПВС 3*4 и вилку от розетки для эл.плиты. Втыкаем и пользуемся. После подачи гор.воды снимаем водогрей, сматываем провод. Минусы есть, это лежащий кабель на полу, неплотно закрытая дверь в ванну, но 3 недели с ними можно прожить. У меня алюминька 3*4 стоит уже лет 5 на водогрей 5киловатный(отдельная линия) Кстати, "мобильность" и быстрая свертываемость сего девайса тоже немаловажный фактор.Так что отключать и сматывать кабели тоже придется.Главное, чтобы быстро (в случае аварии на теплосети например) можно было развернуть все снова. А вы зануляли аппарат? А то ходить в ванну с идикатором целых три недели как то не айс... |
|
|
Гость_Дмитрий_* Выдержит ли проводка? 10.3.2012, 21:27
savelij® ЦитатаОн старый наверняка на 16-20А, но в случае п... 10.3.2012, 21:33
зелёный желторотик Цитата(savelij® @ 10.3.2012, 22:33) А раз... 10.3.2012, 22:50
belok5 Цитата(зелёный желторотик @ 10.3.2012, 23... 10.3.2012, 23:11
savelij® Цитата(зелёный желторотик @ 10.3.2012, 23... 11.3.2012, 0:09
Гость Цитата(savelij® @ 11.3.2012, 0:09) Более ... 11.3.2012, 0:16

savelij® Цитата(Гость @ 11.3.2012, 1:16) Как вам т... 11.3.2012, 0:36

Гость Понятно.Получается, если обычно когда нечего возра... 11.3.2012, 0:55

savelij® Цитата(Гость @ 11.3.2012, 1:55) Понятно.П... 11.3.2012, 10:27
зелёный желторотик Цитата(savelij® @ 11.3.2012, 1:09) Более ... 11.3.2012, 0:24
Гость Разрешается.
Спасибо за ответ.А говорят мол ... 10.3.2012, 22:28
savelij® Цитата(Гость @ 10.3.2012, 23:28) Разрешае... 11.3.2012, 0:06
220v-elektrik Крайне не советую, если конечно не хотите остаться... 10.3.2012, 22:30
Гость Цитата(220v-elektrik @ 10.3.2012, 22... 10.3.2012, 23:08
belok5 оригинальный ПРОСТО ГОСТЬ..
вы, похоже, тоже экстр... 10.3.2012, 22:58
Гость Цитата(belok5 @ 10.3.2012, 22:58) оригина... 10.3.2012, 23:11
belok5 Цитата(Гость @ 11.3.2012, 0:11) Ты лучше ... 10.3.2012, 23:22
Гость Цитата(belok5 @ 10.3.2012, 23:22) мы с ва... 11.3.2012, 0:08
220v-elektrik Цитата(Гость @ 11.3.2012, 0:12) Кстати, ... 11.3.2012, 21:13
push Господа! А почему никто не рассматривает вариа... 11.3.2012, 4:18
Гость дми-й Дмитрий, ответьте на один только вопрос - у вас на... 11.3.2012, 10:43
с2н5он а возможно и до него 11.3.2012, 12:11
Гость ЦитатаПодключить нагреватель от эл. плиты (при ее ... 11.3.2012, 12:49
Volt380 а использование накопительного водогрея не рассмат... 11.3.2012, 14:58
Гость дми-й Знал бы сечение-этой темы бы небыло.
Тоесть вы счи... 11.3.2012, 18:02
Гость Цитата(Volt380 @ 11.3.2012, 14:58) а испо... 12.3.2012, 16:13
ДимаГость Сегодня провели линию для водонагревателя.Использо... 27.3.2012, 18:56
Roman D Цитата(ДимаГость @ 27.3.2012, 18:56) При ... 27.3.2012, 19:18

ZavGar Цитата(Roman D @ 27.3.2012, 19:18) Люминь... 27.3.2012, 19:30

ГостьDima Цитата(Roman D @ 27.3.2012, 19:18) А паке... 27.3.2012, 20:24

Roman D Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) Спас... 27.3.2012, 20:59

Гость2 Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) В ра... 27.3.2012, 21:30

с2н5он Цитата(ГостьDima @ 27.3.2012, 20:24) Спас... 27.3.2012, 22:04
ZavGar Цитата(ДимаГость @ 27.3.2012, 18:56) Сего... 27.3.2012, 19:19
Roman D Ещё надо к нулям присмотреться: 27.3.2012, 19:36
push 10 лет в ЖКХ отработал и очень часто вопрос задава... 28.3.2012, 4:34![]() ![]() ![]() |
|