Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите со схемой

Гость_dimah_*
сообщение 26.2.2007, 10:38
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста. Есть три туалета у них один общий вытяжной вентилятор с таймером и по две группы света в каждом, к каждому выключателю прокинут 3 жильный кабель, нужно чтобы при включении света в одном из туалетов включался вентилятор, но не включался свет в остальных туалетах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман Котовский
сообщение 26.2.2007, 15:50
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Самый простой вариант: На каждую из трёх групп, которые будут управлять вентиляцией, ставите по реле 220В или пускателю (катушка параллельно нагрузке). Нормально разомкнутые контакты всех трёх релюх параллелите. Вентилятор с таймером включаете через эти контакты, как через обычный выключатель. Всё конечно от одной фазы.