Гость_Христофоров Никита_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите пожалуйста. Я являюсь электриком в садоводческом товариществе. Проблема такая : есть общий счетчик на все товарищество 10/100А меркурий двухтарифный, установлен на выходе трансформатора 63 кВт, и у каждого домика свой отдельный счетчик. Все отдельные счетчики вынесены за пределы участка, живет там сейчас (зимой) всего человек 5. При сравнивании показаний общего счетчика и суммировании разницы показаний между всеми активными потребителями образовываются потери 170 кВт в день и это сейчас, когда на улице тепло. Потери за предыдущие 1,5 месяца 30 000 кВт!!
Где собака зарыта? Почему может так считать? Вероятность кражи в принципе исключаю, все счетчики вынесены за пределы участка и опломбированы.. Трансформатор кстати греется, имеются подтеки масла, причем свежие. Напряжение не мерил последний раз но оно ниже номинального. может быть 170В иногда ниже. Но потери на трансформаторе в общем случае же не должны отражаться, счетчик о стоит на выходе.. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО.
Все у вас нормально. Устраивайте обход всех счетчиков, ВСЕХ! и жилых и не жилых. Кто то забыл лампочку в подвале выключить, у кого то обогреватель что бы картошка/варенье не померзло и тд и тп. Случай из жизни: Пионерский лагерь. Зима, монтаж системы отопления, ставили обогреватели нуаро. Собрали, запустили, испытали - работает. Заказчик отключил каждый обогреватель персонально (колесиком/регулятором, поставил на *, там еще было 0,1,2,3,4,5,6). Через месяц звонит, Аааааа шайтан! счетчик 1000 кВт*ч насчитал, ай яй яй что наделали злодеи. Я все выключал!!!! Приехали, заходим в корпус, в корпусе холодно, нуарошки холодные, счетчик стоит. Запомнили показания. На следующий день приезжаем, все то же самое, но показания увеличились. В режиме (*)обогреватель держал тепературу примерно нуль +1 по Цельсию, включение происходило ночью в мороз, а днем на солнышке вроде как и нормально. В общем на лыжи и обход счетчиков. ps может и обрыв фазной жилы где нибудь в конце линии. зачастую из-за большой протяженности и малого сечения токи КЗ не отличаются от номинального тока. Проверяется измерением/сравнением токов на отходящих жилах ВЛ/КЛ. Ну уж совсем экзотика - у вас завалилась конечная опора/траверса и устроила замыкание на землю. Но думаю все у вас нормально и весна покажет кто где н@срал )))) К весне нужныпоказания всех! счетчиков, желательно по месяцам, а то разное случается с ними..... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 4:52 |
|
![]() |