![]() Помогите решить проблему. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите решить проблему. |
Гость_Гость_madr1d_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здраствуйте господа электрики и энергетики. Помогите пожалуйста решить одну большую проблему.
Суть вопроса: комплекс для отдыха, расположен в сельской местности. при сроительстве использовались качесвенные материалы и технологии ипроблем не возникало. Единственная беда низкое напряжение (деревня все таки). После запуска объекта нам поменяли транс целиком в поселке, а дальше началось. на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт, при этом ни о каком межфазном замыкании речи не идет. Меняли трансформатор раза 4 полностью проверяли линию. Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась. Сотрудники РЭС утверждают что дело в недостаточности заземления у нас на объекте, но отбрасывая ввод от базы на поселке остается все попрежнему (у бабушки лампочка на 60 светит как галогеновый прожектор). Подскажите пожалуйста хотябы направление пути по решению данной проблемы. Зарание спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт Вот ключевая фраза. Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где, но результат един: при нормальном напряжении между фазами - между фазой и нулём может быть от 0 до 380 вольт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 ![]() |
Вот ключевая фраза. Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где... - говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! ![]() чел. сказал: …а дальше началось. на одной из фаз выскакивает напряжение до 300 вольт… - в каком месте это выскакивает он не сказал – во! А, это значит: …деревня она и есть деревня…деревня большая и древняя. Что там и в каком состоянии прибывает вся сеть, остается поверить только автору, особа как он сказал что: "Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась" Кто укреплял, как и где укреплял - ???????? Еще вариант неисправности: сечение нулевого провода и его длина, от пункта А к пункту Б, какая нагрузка по фазам и много чего интересного. То, что ему сказали "Сотрудники РЭС утверждают, что дело в недостаточности заземления у нас на объекте" – так это вообще полный п…дец… ![]() А, если ещё (ну, это вообще пи-пи-пи…ц) в этой деревне, ноль по земле в отдельных местах проходит лучше чем по проводам…тогда о каком нуле говорить, набейте кольев заземления и ходите в калошах. Вообще, что бы говорить о заземлении… нужно хорошо знать разновидности систем заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. и понимать работу заземления при неисправностях электрооборудования, а ноль должен быть нулем и не абы какой. Кстати о сечении нулевой жилы. Почему раньше в четырех жильных кабелях, нулевой провод делался намного меньшего сечения, чем фазный, а теперь вроде бы и нет. ПУЭ так же дает такую возможность 7.1.45. - Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
- говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! : - Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь. Это что, ответ? ![]() Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один. Садись, кол. По русскому. Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 18:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 ![]() |
Это что, ответ? ![]() Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один. ![]() А то смотришь в ШР и ноль на месте и шкаф заземлен сваркой по хозяйски, а пук не проходит. Это о чем говорит? А о том, что ноль плохой и земля не в пи…ду. Но земля в этой деревне вряд ли хорошей может быть и за неразвитости инфраструктур и электрохозяйства – а то смотришь, и помогла бы. Цитата Садись, кол. По русскому. на кол не согласен ![]()
Причина редактирования: хоть и сокращения, но со словами аккуратнее
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 19:45 |
|
![]() |