Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите решить проблему.

Гость_Гость_madr1d_*_*
сообщение 3.3.2012, 19:52
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте господа электрики и энергетики. Помогите пожалуйста решить одну большую проблему.
Суть вопроса: комплекс для отдыха, расположен в сельской местности. при сроительстве использовались качесвенные материалы и технологии ипроблем не возникало. Единственная беда низкое напряжение (деревня все таки).
После запуска объекта нам поменяли транс целиком в поселке, а дальше началось. на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт, при этом ни о каком межфазном замыкании речи не идет. Меняли трансформатор раза 4 полностью проверяли линию. Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась. Сотрудники РЭС утверждают что дело в недостаточности заземления у нас на объекте, но отбрасывая ввод от базы на поселке остается все попрежнему (у бабушки лампочка на 60 светит как галогеновый прожектор). Подскажите пожалуйста хотябы направление пути по решению данной проблемы. Зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 3.3.2012, 20:23
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_madr1d_* @ 3.3.2012, 18:52) *
на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт

Вот ключевая фраза.

Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где, но результат един: при нормальном напряжении между фазами - между фазой и нулём может быть от 0 до 380 вольт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bambuk
сообщение 4.3.2012, 17:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 26267



Цитата(Roman D @ 3.3.2012, 20:23) *
Вот ключевая фраза.

Дело в плохом контакте нулевого проводника. Не знаю где...

- говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! icon_twisted.gif

чел. сказал: …а дальше началось. на одной из фаз выскакивает напряжение до 300 вольт…

- в каком месте это выскакивает он не сказал – во!

А, это значит:
…деревня она и есть деревня…деревня большая и древняя.
Что там и в каком состоянии прибывает вся сеть, остается поверить только автору, особа как он сказал что: "Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась"

Кто укреплял, как и где укреплял - ????????

Еще вариант неисправности: сечение нулевого провода и его длина, от пункта А к пункту Б, какая нагрузка по фазам и много чего интересного.

То, что ему сказали "Сотрудники РЭС утверждают, что дело в недостаточности заземления у нас на объекте" – так это вообще полный п…дец… icon_eek.gif
А, если ещё (ну, это вообще пи-пи-пи…ц) в этой деревне, ноль по земле в отдельных местах проходит лучше чем по проводам…тогда о каком нуле говорить, набейте кольев заземления и ходите в калошах.

Вообще, что бы говорить о заземлении… нужно хорошо знать разновидности систем заземления TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. и понимать работу заземления при неисправностях электрооборудования, а ноль должен быть нулем и не абы какой.

Кстати о сечении нулевой жилы. Почему раньше в четырех жильных кабелях, нулевой провод делался намного меньшего сечения, чем фазный, а теперь вроде бы и нет. ПУЭ так же дает такую возможность 7.1.45.
- Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь. icon_mrgreen.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2012, 18:49
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(bambuk @ 4.3.2012, 16:59) *
- говоришь: не знашь где; - а знать в каком месте с нулем плохо, знать нужо, – садись два! :
- Да и воще все случаи распи…тва и не предусмотришь.

Это что, ответ?
Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один.

Садись, кол. По русскому.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 18:50


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bambuk
сообщение 4.3.2012, 20:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 26267



Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 18:49) *
Это что, ответ?
Какая к ... разница, где ноль отгнил - на ТП или ВРУ - результат один.


icon_wink.gif Вот и я и говорю "знать нужно" где искать.
А то смотришь в ШР и ноль на месте и шкаф заземлен сваркой по хозяйски, а пук не проходит.
Это о чем говорит? А о том, что ноль плохой и земля не в пи…ду.
Но земля в этой деревне вряд ли хорошей может быть и за неразвитости инфраструктур и электрохозяйства – а то смотришь, и помогла бы.
Цитата
Садись, кол. По русскому.

на кол не согласен hb.gif
Причина редактирования: хоть и сокращения, но со словами аккуратнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_madr1d_*   Помогите решить проблему.   3.3.2012, 19:52
- - Roman D   Цитата(Гость_madr1d_* @ 3.3.2012, 18:52) ...   3.3.2012, 20:23
|- - bambuk   Цитата(Roman D @ 3.3.2012, 20:23) Вот клю...   4.3.2012, 17:59
|- - Roman D   Цитата(bambuk @ 4.3.2012, 16:59) - говори...   4.3.2012, 18:49
|- - bambuk   Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 18:49) Это что...   4.3.2012, 20:37
- - Sinus   Обмотки трансформатора как собраны? Да и марку тра...   4.3.2012, 14:06
- - Rezo   Сначала нужно точно знать, что происходит (имеется...   4.3.2012, 14:28
- - Слава   А по высокой стороне как?   4.3.2012, 15:04
- - madr1d   по высокой нас убеждают что все впорядке. ноль тож...   4.3.2012, 15:18
|- - haramamburu   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 16:18) по высок...   4.3.2012, 16:40
- - дедсаша   Можно посмотреть на вводе с высокой стороны, при о...   4.3.2012, 16:34
- - Sinus   ЦитатаМожно посмотреть на вводе с высокой стороны,...   4.3.2012, 16:52
- - haramamburu   Не высоковольтник, поэтому имхо, когда перегорает ...   4.3.2012, 16:58
- - uvk2   Промерьте фазные и линейные напряжения на самом тр...   4.3.2012, 18:02
- - haramamburu   Эт типа чё? Встретились два учителя?   4.3.2012, 18:52
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 4.3.2012, 17:52) Эт ...   4.3.2012, 18:58
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 19:58) А в тем...   4.3.2012, 19:37
- - madr1d   -высокое напряжение выскакивает на потребителях, т...   4.3.2012, 18:54
|- - Roman D   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 17:54) на одну ...   4.3.2012, 20:05
|- - ZavGar   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 18:54) -с транс...   12.3.2012, 14:30
- - Гость_сергей 57_*   madr1d_*_* Если есть возможность проидите вдоль ВЛ...   4.3.2012, 21:49
- - Current   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 17:54) -высокое...   4.3.2012, 22:24
- - scasi   Цитата(Гость_madr1d_* @ 3.3.2012, 22:52) ...   5.3.2012, 10:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 19:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены