Подключение цепей напряжения к счетчику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение цепей напряжения к счетчику |
2.3.2012, 9:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
При монтаже системы учета работники подключили фазные проводники следующим образом: фаза В и С после трансформаторов тока по направлению к нагрузке, а фаза А до трансформатора тока. Инспектор сделал замечание, заставил перенести по фазе А за трансформатор тока... Вопрос: реально есть разница?
|
|
|
![]() |
4.3.2012, 12:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может таки около 33 %?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.3.2012, 12:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может таки около 33 %? Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже. Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2012, 12:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
toyota Подключение цепей напряжения к счетчику 2.3.2012, 9:52
с2н5он нет
может конечно придраться что не соответствует ... 2.3.2012, 9:55
toyota Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 14:55) нет, до ... 2.3.2012, 10:25
с2н5он нет, посмотрел схему в Руководстве по эксплуатации... 2.3.2012, 12:52
yuoras Инспектор обосновывает это собственным потребление... 2.3.2012, 13:12
с2н5он я смотрел Приложение Б (обязательное)
а инспектор ... 2.3.2012, 13:17
yuoras Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 12:17) я смотре... 2.3.2012, 15:20
toyota Действительно, по схеме подключения со стороны ген... 2.3.2012, 14:50
Joker Цитата(toyota @ 2.3.2012, 12:50) Действит... 2.3.2012, 16:19
toyota Да Бог с ним с инспектором. Это точка учета моего ... 2.3.2012, 16:16
Roman D Цитата(toyota @ 2.3.2012, 15:16) а не пер... 3.3.2012, 20:45
toyota Т.е. показания будут существенно занижены? 2.3.2012, 16:24
с2н5он не влияет, если шинка ТТ не занижена во сто крат
х... 2.3.2012, 18:02
yuoras Цитата(с2н5он @ 2.3.2012, 17:02) не влияе... 3.3.2012, 13:38
с2н5он ляпнул не в тему, я про изначальный вопрос 3.3.2012, 14:26
toyota Счетчик Меркурий 230АМ-03, подключен через три тра... 3.3.2012, 14:50
yuoras Цитата(toyota @ 3.3.2012, 13:50) Счетчик ... 3.3.2012, 15:02
toyota yuoras, спасибо за помощь и по этой теме, и по дру... 3.3.2012, 17:42
yuoras Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 11:44) Это есл... 4.3.2012, 14:15
Roman D Цитата(yuoras @ 4.3.2012, 13:15) Ток одно... 4.3.2012, 17:34
toyota Ребята, продолжайте, это интересно! Лично я по... 5.3.2012, 3:49
Joker компенсироваться ничего не будет. Если счетчик счи... 5.3.2012, 10:57
yuoras Цитата(Joker @ 5.3.2012, 9:57) компенсиро... 5.3.2012, 12:39
OVB2012 Пришла последняя партия КТПН от бульбашей, "К... 13.4.2012, 18:32
S-cream Цитатамегавата 3-4 подарили потребителям ого... О_... 13.4.2012, 19:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 23:56 |
|
|
|
|