Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему горит проводка электроплиты

Powershot
сообщение 2.3.2012, 11:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26373



Приветствую всех.
Вопрос следующий. У промышленной трёхконфорочной электроплиты перегорает электропроводка у переключателя (см. схему).



Конфорка с двумя спиралями. Перегорает как правило в положении переключателя "3", когда обе спирали работают параллельно на максимальный нагрев конфорки. Перегорает чуть выше клеммника 4 переключателя, причём не сразу, а через некоторое время.
Напряжение питания 220В .

В чём может быть причина?

Сообщение отредактировал Powershot - 2.3.2012, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 2.3.2012, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Плохой контакт в ключе (переключателе), такое мое скромное мнение. Отсюда перегрев в месте где тепло отводится хуже.