Почему горит проводка электроплиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему горит проводка электроплиты |
2.3.2012, 11:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 |
Приветствую всех.
Вопрос следующий. У промышленной трёхконфорочной электроплиты перегорает электропроводка у переключателя (см. схему). ![]() Конфорка с двумя спиралями. Перегорает как правило в положении переключателя "3", когда обе спирали работают параллельно на максимальный нагрев конфорки. Перегорает чуть выше клеммника 4 переключателя, причём не сразу, а через некоторое время. Напряжение питания 220В . В чём может быть причина? Сообщение отредактировал Powershot - 2.3.2012, 11:23 |
|
|
![]() |
2.3.2012, 12:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Плохой контакт в ключе (переключателе), такое мое скромное мнение. Отсюда перегрев в месте где тепло отводится хуже.
|
|
|
Powershot Почему горит проводка электроплиты 2.3.2012, 11:18
bambuk На кого рассчитан вопрос? - если вы и сами умеете ... 2.3.2012, 12:08
Powershot bambuk, вы имеете ввиду КЗ между контактами 4 и 5?... 2.3.2012, 18:39
bambuk Цитата...Внутри конфорки тоже коротить негде, если... 2.3.2012, 20:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 5:11 |
|
|
|
|