Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE.
А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
Ищите проблему в цепи, где то не правильный монтаж. Была подобная ситуация, тоже на легранд меняли думали поможет. В итоге, и совершенно в другой группе обнаружили на корпус 3ф. двигателя ноль рабочий зацепили а земля в воздухе была. Двиг. при этом к раме ворот прицеплен был. И еще момент на вводе не было перемычки между N и PE. А насчет производителя.... что легранд, что ИЭК, ЭКФ, ТДМ (тот же ИЭК) ведут себя одинаково, единственное у легранда меньше механических (внутренних) повреждений (рычаг не отщелкивает при сработке). ошибки нет , тк кабеля от дифов идут прямо на розетки , один диф - одна розетка, до дифа тоже просто вводной автомат , перемычка на вводе между N и PE есть, контур новый забит Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС? не помню, завтра буду гляну и сфотаю, как пульт охраны смонтирован, что щит не открыть. мерить не буду, свой лаборатории нет, да и уже смысла нет, проблема снята. меня интересует почему. что за антена ОПС? радиоохрана, связь охраняемого объекта с постом по радиоканалу, а не как обычно по телефонной линии удобно и не зависишь от телефонистов у нас так очень давно стали охранять время будет знакомых ЧОПовцев буду пытать на наличие данной траблы. паяльник в сумке постоянно лежит))) Сообщение отредактировал qweret - 27.2.2012, 18:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |