![]() ОПС и диф автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ОПС и диф автоматы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
спецы помогите решить проблемку... первый раз столкнулся : слаботочники удружили смонтировали ОПС и антенну ОПС вмуровали вдоль кабелей(практически рядом), отходящих от ЩР, и теперь при опросе ОПС при посылке ответного сигнала от ОПС срабатывают диф. автоматы (ток утечки 30мА), менять на больший ток утечки и на ВА нехочу, тк на них сидит разное бытовое сан оборудование
Сообщение отредактировал qweret - 25.2.2012, 21:59 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11131 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверьте ток утечки снятого дифа. Он электронный или механический? А или АС?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 20:07 |
|
![]() |