Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение |
24.2.2012, 4:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240 |
Доброго времени суток уважаемые профессионалы нужна помощь советом или делом. Установили ИТП на 100 кВт до объекта 75-ым алюм. сипом расстояние 1200м приходит по 220 на каждую фазу как включаеш нагрузку 15 кВт на фазу напряжение падает до180.Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Но уже два месяца канифолят мне мозг то мороза то еще что то.Я нахожу ответ такой деньги которые получили давно про жрали и не хотят вкладываться либо более для меня печальный,что эту проблему вообще нельзя решить из за длинной трассы по низкому.
|
|
|
![]() |
24.2.2012, 4:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Считал на коленке.
На 1200 метров, для 100кВт (0,4кВ), нужно четыре СИПа по 120 мм^2. Вам нужна ТП. |
|
|
хоба Помогите.Огромные потери! 24.2.2012, 4:16
Гость на такую длину и 240 спаренный не пройдет если 100... 24.2.2012, 8:59
Алексей555 Цитата(хоба @ 24.2.2012, 5:39) Те кто это... 24.2.2012, 9:20
хоба Цитата(Sinus @ 24.2.2012, 5:05) Считал на... 24.2.2012, 20:43
Sinus Вопрос был задан в разделе профессионалов.
ТП-Тран... 24.2.2012, 21:02
хоба Уважаемый "специалист" Sinus в своём пер... 26.2.2012, 2:41
Гость_сергей 57_* Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з... 26.2.2012, 7:37
Sinus Я вроде объяснил что такое ТП, дублирую:
ЦитатаТП-... 26.2.2012, 8:32
хоба Ещё одна ИТП не нужна я могу эту перенести ближе к... 27.2.2012, 22:21
с2н5он смотря какие столбы - выйдет ли габарит
разрешит л... 27.2.2012, 22:41
Sinus Если опоры используются для освещение, то однознач... 28.2.2012, 6:38
vas.corchagin в данной ситуации спасет только увеличение сечения... 1.3.2012, 21:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 12:42 |
|
|
|
|