Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Организация заземления частного дома своими руками

UserX
сообщение 19.2.2012, 19:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Дорогие друзья, впервые имею дело на практике с заземлением, поэтому хочу создать тему, в которой я мог бы для себя почерпнуть некоторые ответы на многочисленные вопросы, которые у меня возникают на каждом этапе. Возможно, если бы я взялся за работу прямо сейчас, то по ходу дела многие вопросы разрешились бы на месте, но не хочется делать ошибок, хочется сразу сделать правильно и надежно. Я попытаюсь описать суть того, что у меня имеется на данный момент, в чем я ограничен, и прошу у вас дать дельные советы, желательно на простом и понятном языке.

Итак, что имеется на данный момент:
ТУ и проект электроснабжения жилого дома, а также неимоверное желание что-либо сделать своими руками, и сделать правильно ))
В проекте имеется схема заземления и план контура заземления.


Итак я распишу как буду делать контур, вы укажите на недостатки.

По схеме видно, что контур заземления располагается около щитка в доме. Значит отступив 1 метр от фундамента дома вбиваю штырь арматуры длиной 2,5 - 3 метра. В двух других углах также по штырю. Получается равносторонний треугольник со сторонами 2,5-3 метра. Арматуру вбиваю на такую глубину,что-бы верхний её конец погрузился в землю на глубину 0,5-0,7 метра. И на такой же глубине выкапываю траншеи соединяющие штыри арматуры. Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки. Диаметр арматуры везде ф10. Теперь нужно соеденить контур заземления с двумя щитками: ЩУ на границе и ЩР в доме.
На этом этапе возникают вопросы. Чем лучше вести заземление от контура до щитков. Кто-то говорит стальной полосой, кто-то арматурой доваривать, кто-то - провод прикрутить и гнать его. В этих траншеях для заземления я хочу сразу прокладывать силовые провода, может тогда заземление тоже делать проводом. Вообщем тут вопрос: полоса стальная, арматура или провод??

Следующий момент - это выход заземеления из земли ) и дальнейшее подключение в щитку.
Если от контура шел бы провод, то все понятно, прикрутил бы провод к щитку. А если арматура или стальная полоса, то как организовывается подключение в этом месте: выход из земли - щиток ?? Особенно волнует этот вопрос со щитком в доме, где он (щиток) будет утоплен в стену из ГС.

А может быть щиток на границе вовсе не нужно зазмелять? Что-то на схеме не видно что он заземляется. Или может быть опора заземлена и к ней можно кинуть заземление щитка?


Пока жду ответов на эти вопросы и комментариев, на мое видение заземления.

Сообщение отредактировал UserX - 19.2.2012, 19:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 19.2.2012, 19:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23300
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, горизонтальные 12
2. расстояние между штырями не менее их длины
3. выход из земли полосой, далее до щитка АПВ 16
4. силовые вместе с землёй лучше не ложить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2012, 14:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 20.2.2012, 0:15) *
1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, горизонтальные 12

Поясните пожалуйста. ПУЭ-Вертикальный 16, горизонтальный 10 (не менее). Понятно что толще-лучше icon_biggrin.gif , но всё-таки..


Цитата(UserX @ 20.2.2012, 18:48) *
Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вбитый в землю металлический штырь. Я так понимаю это заземление? Можно ли в таком случае заземлить ЩУ на границе участка от этого штыря, а не от контура заземления у дома?

Опора чья? Почему бы нет, если сопротивление растеканию соответствует. В вашем случае не более 30 Ом. В таком случае можно и АВВГ 5х16 заложить от ЩУ до ЩО дома. И ЗУ возле дома не делать.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.2.2012, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- UserX   Организация заземления частного дома своими руками   19.2.2012, 19:15
- - с2н5он   1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, гориз...   19.2.2012, 19:52
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 20.2.2012, 0:15) 1. верти...   20.2.2012, 14:50
|- - с2н5он   Цитата(ЛЕША @ 20.2.2012, 15:13) Поясните ...   20.2.2012, 15:45
- - haramamburu   ЦитатаСоединение арматур между собой планирую так ...   19.2.2012, 20:02
|- - UserX   Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 20:25) Лу...   19.2.2012, 20:32
- - haramamburu   Цитатавыходит будет оголенная часть заземления пря...   19.2.2012, 20:57
|- - UserX   Итак, пока картину представляю себе так. От контур...   19.2.2012, 21:19
- - с2н5он   дешевле люминий выйдет, не обязательно болт привар...   19.2.2012, 21:25
|- - UserX   Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 21:48) не обяз...   19.2.2012, 21:26
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 22:48) дешевле...   19.2.2012, 22:06
|- - UserX   Ещё раз переспрошу: ЦитатаИтак, пока картину предс...   19.2.2012, 22:27
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 22:29) 2....   19.2.2012, 22:32
- - UserX   Спасибо за ответы. Вот что ещё. Если при выводе...   19.2.2012, 22:43
- - savelij®   Цитатапусть крутится, нет запретакроме как в земле...   19.2.2012, 22:44
- - Олега   п.1.7.113.   19.2.2012, 22:50
|- - UserX   Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:13) п.1.7.11...   19.2.2012, 22:54
- - Олега   Сечения заземлителей и заземл.проводников -т. 1.7....   19.2.2012, 23:01
|- - UserX   Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:24) Сечения ...   19.2.2012, 23:12
|- - savelij®   Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) Да и по п...   19.2.2012, 23:32
|- - Олега   Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) Место под...   20.2.2012, 11:33
- - ЛЕША   АВВГ в землю безо всякой защиты - это моветон. Для...   20.2.2012, 2:50
- - UserX   обычная серая канализационная 50-ка подойдет?   20.2.2012, 10:34
- - UserX   Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вб...   20.2.2012, 14:25
|- - ZavGar   Цитата(UserX @ 20.2.2012, 14:25) Сегодня ...   20.3.2012, 10:02
- - UserX   Опора РЭС. Как померять сопротивление - понятия не...   20.2.2012, 15:26
- - ЛЕША   Какая мощность в техусловиях разрешена?   20.2.2012, 15:29
- - ЛЕША   Беда! До нас он не дошёл.. В проектах 16 и 10м...   20.2.2012, 15:53
- - UserX   Итак, нарисовал схему как собираюсь делать. ЩУ нар...   4.3.2012, 0:16
- - Carpovich   Корпус ЩУ не заземлён(на схеме). Если у Вас 380В,о...   4.3.2012, 14:23
|- - haramamburu   Цитата(Carpovich @ 4.3.2012, 15:23) Если ...   4.3.2012, 15:10
- - UserX   Почему нельзя подвести заземление от контура к щит...   4.3.2012, 18:37
- - UserX   Как в щитке учета организовать пломбировку нуля? Е...   3.4.2012, 19:41
|- - savelij®   Цитата(UserX @ 3.4.2012, 20:41) Как в щит...   3.4.2012, 20:23
- - с2н5он   а зачем ноль пломбировать?   3.4.2012, 20:07
- - UserX   Я сам не знаю. Но наши электросети требуют.   3.4.2012, 20:13
- - с2н5он   требуйте обосновать и если уж на то пошло пломбиру...   3.4.2012, 20:19
- - UserX   с2н5он У нас пломбируют счетчик, вводной автомат ...   3.4.2012, 20:42
|- - haramamburu   Цитата(UserX @ 3.4.2012, 21:42) А где это...   3.4.2012, 21:01
- - UserX   Я так понял, делаю так: PEN кабель провожу через ...   3.4.2012, 21:08
- - haramamburu   Нет, не так, смотрите внимательней (по фото Савели...   3.4.2012, 21:21
- - savelij®   Можно и так... Можно нулевой вводной провод ...   3.4.2012, 21:30
- - UserX   Для моей схемы что на рисунке как проще сделать пл...   4.4.2012, 21:48
- - haramamburu   Если смотреть на ваш рисунок - то никаких доп. пло...   4.4.2012, 22:10
- - UserX   А как посоветуете?   4.4.2012, 22:24
|- - haramamburu   Цитата(UserX @ 4.4.2012, 23:24) А как пос...   4.4.2012, 23:11
- - UserX   Спасибо Вам. Теперь всё понятно. Опять не понятно...   4.4.2012, 23:16
|- - haramamburu   Цитата(UserX @ 5.4.2012, 0:16) Опять не п...   4.4.2012, 23:39
- - UserX   Ну вот вроде всё прикупил. Правда "клеммник п...   7.4.2012, 21:28
- - UserX   Вообщем склоняюсь к парвому варианту, с вводным ав...   8.4.2012, 19:49
- - haramamburu   Это все из разряда .. "глухой слепому" ....   10.4.2012, 17:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему