Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Целью прожига - свести переходное сопротивление в месте повреждения к 0.
Но часто бывает так что образуется заплывающий пробой. Вот тогда прожигом уменьшаешь напряжение пробоя до минимума, а затем дожиго спекаешь жилы, т.к дожиг это по сути сварка (у нас кстати так и собрана 3Ф), т.е токи очень большие. Так же сварочком мы переводим однофазные повреждения в 2-3. Дожиг, прожиг это один процесс который отличается параметрами тока и напряжения. У нас вот так: установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А. установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го! Все самодельное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А. установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го! Все самодельное. Vasamba, а как, вернее из чего прожиг сделали? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |