Как правильно провести обход ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно провести обход ВЛ |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
9.2.2012, 13:34
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста:
Допускается ли проводить обход ВЛ без выдачи распоряжения? Имеется в виду: оперативно-ремонтным персоналом с гр.3 и имеющим право единоличного осмотра электроустановок N-cкого района? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
18.2.2012, 22:22
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А кто запрещает записать ЦИ в оперативный журнал?
Команда на обход ВЛ, и запись "проведен ЦИ на тему :меры безопасности при обходе ВЛ." При осмотрах КТП - ЦИ не требуется. 1.3.4.ПОТРМ Заменить ПК-10 по распоряжению - легко. (это же технологическое нарушение) 2.3.6.ПОТРМ По поводу ПБВ - тут вопрос серъезнее. Насколько это относться к оперативному обслуживанию? Два момента: 1. ПБВ не создан для постоянного переключения (для этого существует РПН), и смысла его переключения оперативным персоналом нет. 2. Эксплуатируется множество трансформаторов разных марок, разных годов выпусков, разных производителей. У каждого некоторые тонкости, и трансформаторы просто палят, неправильно переключая (не умея это делать). 3. Все- таки это вопрос ремонтников, имхо если ПБВ необходимо переключать постоянно, (прыгает напряжение), то это неправильно, надо зрить в корень и устанять причину. Поэтому у нас в РЭСах данную операцию выполняют ТОЛЬКО по НАРЯДАМ с назначением ОРР. Вот такое ужесточение. Про проверку фазироки.п.7.2.7. Инструкции по переключениям Я так понимаю, что, если проводились работы связанные в возможным нарушением фазировки, то проверочную операцию необходимо записывать в бланк ввода в работу. Если переключения производятся по команде, то дать команду типа: Проверить фазировку 1скш и 2скш. Если есть подтверждение о сфазированности, давать команду на включение СВ-10. Если выполняемые работы не связаны в возможным нарушением фазировки, то и не заморачиваться |
|
|
18.2.2012, 23:47
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А кто запрещает записать ЦИ в оперативный журнал? Команда на обход ВЛ, и запись "проведен ЦИ на тему :меры безопасности при обходе ВЛ." Вы так делаете? А где расписывается за ЦИ ОВБ?В своем ОЖ? Или не расписывается? Если раписываются в ОЖ, то расписываются оба эл.м ОВБ? А если это не ОВБ а ОРП и у них нет ОЖ (у нас и в ОВБ-то ОЖ появился года 2 назад) Просто если оформить распоряжение, все "эти дела" (подписи) можно оформить в журнале учета по НД и расп.по телефону заверив инструктаж своей подписью в обоих графах( инструктирующего и инструктируемого). Но это еще не все.. ОВБ с 4гр.(пр.раб.) тоже должен в своем журнале по учету по НД и расп. оформить инструктаж эл.м. с3гр.(члену бригады). Но там негде писать типа:"проведен ЦИ на тему :меры безопасности при обходе ВЛ." При работах по распоряжению в графе 8 журнала регистрируется подпись работника, отдавшего распоряжение и проводившего целевой инструктаж, и работников, получивших инструктаж. Если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух журналах учета работ по нарядам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах. Не понятно где, в каких РД или инструкциях (типовых или местных) прописан регламент оформления ЦИ в ОЖ? Нет, все же думаю ,для ОВБ осмотр ВЛ должен входить в объем оперативного обслуживания, а меры безопасности должны прописаны в инструкции по ОТ. Это мое личное мнение... Про проверку фазироки.п.7.2.7. Инструкции по переключениям Я так понимаю, что, если проводились работы связанные в возможным нарушением фазировки, то проверочную операцию необходимо записывать в бланк ввода в работу. Если переключения производятся по команде, то дать команду типа: Проверить фазировку 1скш и 2скш. Если есть подтверждение о сфазированности, давать команду на включение СВ-10. Если выполняемые работы не связаны в возможным нарушением фазировки, то и не заморачиваться Я про переключения, когда кольцуем паралелим на КТП 2 фидера и выводим в ремонт участок ВЛ -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
Гость_Чайник_* Как правильно провести обход ВЛ 9.2.2012, 13:34
вовчик По распоряжению. Смотри МПОТ РМ-016-2001 п. 2.3.15 9.2.2012, 21:16
Гость_Чайник_* Спасибо, конечно за ответ, но п 2.3.15. МПОТ указы... 13.2.2012, 7:25
Dmitry_G Да это и мой вопрос...Но сформулирую его иначе : ... 13.2.2012, 21:29
Гость_Чайник_* Спасибо, Дмитрий. Есть мнение, что действительно, ... 15.2.2012, 10:22
с2н5он у нас обходы плановые по письменному распоряжению,... 15.2.2012, 13:19
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 15.2.2012, 13:19) у нас о... 16.2.2012, 8:09
с2н5он 4.15.72. МПОТ это про верховой осмотр, я про с зем... 16.2.2012, 10:32
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 16.2.2012, 10:32) 4.15.72... 16.2.2012, 11:19
с2н5он 4.15.72 - ЦИ при верховом осмотре, читайте внимате... 16.2.2012, 11:39
Гость_Чайник_* 4.15.72. Абсолютно не согласен, данный пункт, имхо... 16.2.2012, 12:14
с2н5он 4.15.72. При обходах и осмотрах ВЛ назначать произ... 16.2.2012, 14:49
Гость_Чайник_* Простите, не убедили. Видимо, великий и могучий ви... 16.2.2012, 15:10
с2н5он "если вот так" - то вопросов нет, хоят п... 16.2.2012, 18:54
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 16.2.2012, 18:54) насчет ... 16.2.2012, 20:43
с2н5он 1. в определении распоряжения, в отличие от наряда... 16.2.2012, 22:03
Гость_Чайник_* 1. в определении распоряжения, в отличие от наряда... 17.2.2012, 8:13
с2н5он 1. опять же читаем внимательно - приложение № 5 Жу... 17.2.2012, 9:43
с2н5он 1. следуя Вашей логике наряд-допуск заполнять не н... 17.2.2012, 11:57
Гость_Чайник_* 1. Прошу не переиначивать мои слова. Я про наряд н... 17.2.2012, 12:25
Гость_Чайник_* Маленькое дополнение: в журнал учета наряд записы... 17.2.2012, 17:16
с2н5он Цитата(Гость_Чайник_* @ 17.2.2012, 17:16)... 18.2.2012, 7:08
Dmitry_G Э..э - стоп!. Все-таки верховой осмотр провод... 17.2.2012, 20:53
Гость_Чайник_* Цитата(Dmitry_G @ 17.2.2012, 21:16) Э..э ... 18.2.2012, 20:54
с2н5он Цитата(Гость_Чайник_* @ 18.2.2012, 21:17)... 19.2.2012, 13:36
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 13:59) 1. опят... 19.2.2012, 15:56
Dmitry_G Был у нас в одно время в ОДГ "Журнал целевых ... 18.2.2012, 21:32
Гость_Чайник_* Цитата(Dmitry_G @ 19.2.2012, 0:10) Я про ... 19.2.2012, 0:07
Гость_Чайник_* 1.А где расписывается за ЦИ ОВБ?В своем ОЖ? Или не... 18.2.2012, 23:55
Ivan_43 великий могучий не только русский язык! все на... 19.2.2012, 15:44
с2н5он не думал издеваться, прошу прощения если Вам так п... 19.2.2012, 20:03
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 20:26) где в П... 20.2.2012, 7:32
Dmitry_G Есть понятие "Распоряжение" (ПОТРМ) и по... 19.2.2012, 20:54
с2н5он если на весь персонал, то почему устное распоряжен... 20.2.2012, 9:49
Гость_Чайник_* Цитата(с2н5он @ 20.2.2012, 10:12) если на... 20.2.2012, 10:40
с2н5он мы начали ходить по кругу, в ПОТРМ нет ничего про ... 20.2.2012, 11:56
Гость_Чайник_* Согласен. Все остались при своих
Благодарю всех ... 20.2.2012, 12:39
Dmitry_G ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО
ОБС... 20.2.2012, 15:56
4C4AAD Дмитрий, а зачем при отыскании "земли" н... 20.2.2012, 19:44
Гость_сергей_* При КЗ выписываем распоряжение не на обход, а на ... 20.2.2012, 20:16
Dmitry_G Цитата(4C4AAD @ 20.2.2012, 21:07) Дмитрий... 21.2.2012, 20:57
Гость_сергей 57_* Дмитрий. Мы делаем так. Высылаем ОВБ к ЛР, по зада... 22.2.2012, 12:31
Гость_сергей 57_* C2H5OH. Скажите, а точему у вас плановые по распор... 22.2.2012, 12:36
с2н5он так сложилось, думаю для быстрого устранения авари... 22.2.2012, 12:43![]() ![]() ![]() |
|