Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Эл Щиток

Constantine
сообщение 4.6.2011, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.

Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 0:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
roadster
сообщение 17.2.2012, 11:31
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 0:16) *
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.

ПУЭ:
1. Прямо запрещает рвать только рабочий ноль автоматом.
2. Допускает рвать его одновременно с фазой, т.е. двухполюсником.
3. Обязывает использовать двухполюсники в некоторых случаях (точно не помню, но вроде в зонах с загазованностью...)
ЗЫ
Ну и ессно, если двухполюсник 1P+N, то надо линию с нейтралью правильно подсоединять, иначе смысла нет...

Цитата(ink_elec @ 17.2.2012, 12:23) *
Не сработает?

1P+N означает, что защита по току, присущая АВ, сработает только на Р, а на N просто расцепитель, механически связанный с Р.
То есть при правильном подключении , если сверхток будет на нейтрали, то АВ не сработает.
Точнее, сработает, но на Р, когда сверхток там появится icon_smile.gif
А вот у 2Р неважно, где сверхток, сработает и там и там...
Поэтому, чтобы не париться, надо ставить 2Р.
Но по факту, мне 1P+N только диффы попадались, а двухполюсники только 2Р, хотя 1Р+N двухполюсники тоже бывают.

Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 11:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.2.2012, 11:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(roadster @ 17.2.2012, 14:31) *
Ну и ессно, если двухполюсник 1P+N, то надо линию с нейтралью правильно подсоединять, иначе смысла нет.

Не сработает?
Цитата(roadster @ 17.2.2012, 14:31) *
Поэтому, чтобы не париться, надо ставить 2Р.
Но по факту, мне 1P+N только диффы попадались, а двухполюсники только 2Р, хотя 1Р+N двухполюсники тоже бывают.

Совсем запутался.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Constantine   Эл Щиток   4.6.2011, 0:16
- - antno   Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 0:16) Заче...   4.6.2011, 1:27
- - Viktor2004   Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 1:16) Заче...   4.6.2011, 1:47
- - antno   в старых домах частенько пробочные автоматы можно ...   4.6.2011, 3:16
|- - Шаровая молния   Цитата(antno @ 4.6.2011, 3:16) в старых д...   4.6.2011, 9:22
|- - Constantine   Цитата(Шаровая молния @ 4.6.2011, 10:22) ...   4.6.2011, 9:46
|- - savelij®   Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 10:46) Да ...   4.6.2011, 15:17
- - Гость_Дмитрий_*   Выключать надо только фазы, ноль оставьте в покое....   4.6.2011, 10:30
|- - Constantine   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.6.2011, 11:30)...   4.6.2011, 10:47
- - antno   А еще в деревнях пьяный вася может при обрыве стол...   4.6.2011, 11:03
- - 20   А вдруг там корпуса зануленные? Тогда автомат в ну...   4.6.2011, 15:48
- - Фадик   По правильному на ноль и землю защиту ставить нель...   4.6.2011, 17:31
|- - Шаровая молния   Цитата(Фадик @ 4.6.2011, 17:31) Либо толь...   4.6.2011, 20:47
|- - Фадик   Цитата(Шаровая молния @ 4.6.2011, 21:47) ...   4.6.2011, 23:10
|- - Шаровая молния   Цитата(Фадик @ 4.6.2011, 23:10) двух полю...   5.6.2011, 9:58
- - savelij®   Двухполюсный автомат очень даже востребован и на г...   4.6.2011, 23:36
- - Sist   2 полюсный автомат повысит надежность, а промышлен...   5.6.2011, 8:07
- - Стасян.   Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых ф...   5.6.2011, 10:39
|- - Фадик   Цитата(Стасян. @ 5.6.2011, 11:39) Я счита...   5.6.2011, 12:27
- - UserX   Скажите можно ли использовать ЩУ, который располаг...   15.2.2012, 19:21
- - case69rus   должен быть с окошком, чтоб проверяющий мог беспре...   15.2.2012, 19:40
- - UserX   Так в таких щитках без окошка незамысловатый замок...   15.2.2012, 19:54
- - case69rus   хотите проблем? не вопрос! проект составляется...   15.2.2012, 19:59
- - UserX   С окном, так с окном.   15.2.2012, 20:01
- - case69rus   увы.... просто опыт....и не такие чудеса электросб...   15.2.2012, 20:03
- - UserX   Может я сейчас глупость спрошу, но все-таки попроб...   16.2.2012, 22:02
|- - зелёный желторотик   Цитата(UserX @ 16.2.2012, 22:02) Т.е. чер...   17.2.2012, 0:42
|- - ZavGar   Цитата(зелёный желторотик @ 17.2.2012, 0...   17.2.2012, 8:42
- - с2н5он   25 кВ. - какая изоляция рельс?   17.2.2012, 9:20
|- - ZavGar   Цитата(с2н5он @ 17.2.2012, 9:20) 25 кВ. -...   17.2.2012, 9:48
- - roadster   Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 0:16) Заче...   17.2.2012, 11:31
|- - ink_elec   Цитата(roadster @ 17.2.2012, 14:31) Ну и ...   17.2.2012, 11:52
|- - roadster   Цитата(ink_elec @ 17.2.2012, 12:52) Не ср...   17.2.2012, 12:04
|- - ink_elec   Цитата(roadster @ 17.2.2012, 15:04) «1P+N...   17.2.2012, 12:56
|- - case69rus   Цитата(roadster @ 17.2.2012, 12:27) «1P+N...   18.2.2012, 13:16
- - savelij®   Вот он и его схема   18.2.2012, 13:21
- - case69rus   честно- ни разу живьем не встречал нету у нас в м...   18.2.2012, 14:55
- - RomanNV   Так вы в каталоги АВВ, или Мёллера гляньте. Там вс...   18.2.2012, 15:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему