Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 ![]() |
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен. Сеть однофазная. Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 0:24 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Зачем на нуле автомат? Поидее он там не нужен. Сеть однофазная. ПУЭ: 1. Прямо запрещает рвать только рабочий ноль автоматом. 2. Допускает рвать его одновременно с фазой, т.е. двухполюсником. 3. Обязывает использовать двухполюсники в некоторых случаях (точно не помню, но вроде в зонах с загазованностью...) ЗЫ Ну и ессно, если двухполюсник 1P+N, то надо линию с нейтралью правильно подсоединять, иначе смысла нет... Не сработает? 1P+N означает, что защита по току, присущая АВ, сработает только на Р, а на N просто расцепитель, механически связанный с Р. То есть при правильном подключении , если сверхток будет на нейтрали, то АВ не сработает. Точнее, сработает, но на Р, когда сверхток там появится ![]() А вот у 2Р неважно, где сверхток, сработает и там и там... Поэтому, чтобы не париться, надо ставить 2Р. Но по факту, мне 1P+N только диффы попадались, а двухполюсники только 2Р, хотя 1Р+N двухполюсники тоже бывают. Сообщение отредактировал roadster - 17.2.2012, 11:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |