![]() Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключили газовую плиту к газопроводу - вылетают пробки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 ![]() |
Более подробно.
Приобрели в магазине газовую плиту. Из электричества там только электроподжиг и подсветка в духовке. Воткнули вилку в розетку - все ОК. Стали прикручивать газовый шланг - в момент соединения с газопроводом вылетают пробки (видимо, газовая труба заземляет). Интересный момент: если вилку вставлять в розетку без заземления, то все ОК (сама вилка - с заземлением). С другой техникой - никаких проблем. Правда, ее заземлять через газопровод не пробовали ![]() Из-за чего это может быть? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Да непонятно в чём дело. Возможно и в плите. Всё прозванивать надо.
Возможно, в плите какой-то провод коротит на корпус, и отдельно тока по заземлению и газу не хватает чтобы сработало УЗО, а вместе - хватает. Это значит, что заземление плохо прикручено... |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |