Счётчик ПСЧ-3ТМ.05.М , Проблема с подключением

savelij®
сообщение 15.2.2012, 21:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возникла проблема с подключением указанного счётчика. Нужны гениальные идеи или просто совет, плиз.
Суть проблемы: В панелях, где стоят указанные прямоточные счётчики уже присутствует (как факт от завода) провод ПВ3 25 мм2. Клеммы подключения на счётчике позволят подключить до 30 мм2 (ф6мм) по фазным проводам и менее 20 мм2 (ф5мм) по нулевым. Ещё "неудобство" в том, что зажим под 2 винта, причём без фасок, то есть гарантировано подрезание жил.
Вопрос: Чем оконцевать многопроволочную жилу в 25 мм2, что бы наконечник вошёл в отверстие ф5-6 мм на на глубину 15-20 мм.
Буду благодарен за любые идеи...
Идея №100500 уже зарезервирована, это замена на малопроволочную жилу... icon_sad.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.2.2012, 22:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23236
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



типа такого ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены