![]() Учет электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Учет электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
У нас на ТП показания вводного счетчика не сходится с суммой показаний счетчиков установленных на отходящих линиях. за сутки разница состовляет порядка 300-400 кВт, за выходные достигает 1100-1400 кВт. трансформаторы тока на каждой линии стоят новыет и одного номинала. счетчики новые электронные. абсолютно исключена возможность левого подключения. почему такая разница???????
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Было у меня такое. Наладили учет, уезжаем, через какое-то время не сводится балланс. Приезжаем, выясняем что на вводном счетчике в цепях напряжения последовательно появились резисторы. Убираем, все сводится, через какое-то время резисторы снова появляются уже в более труднодоступном месте, и так 4 раза, даже на выкатном элементе один раз выросли. Выход один - пломбировать все промежуточные клеммники и разъемы в цепях тока и напряжения.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2025, 13:44 |
|
![]() |