Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части: - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Михаил Пат_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Почитал всё это и запутался.
Где на мойке контакты заземления, почему в новостройках на плиту только PE в розетке (причём провода не идут не в каких не металлических трубах, а в пластиковой гофре), и тут, я так понял, считают что к холодильнику, посудомойке, стиралке и т.п. должен идти отдельный от РЕ в розетке второй РЕ провод (проложенный отдельно), и батарею отопления тоже в каждой квартире предлагают к заземлению в щите приделывать. Наши дома в городах проектируют и принимают враги что ли? Там же этого нет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почитал всё это и запутался. Где на мойке контакты заземления, почему в новостройках на плиту только PE в розетке (причём провода не идут не в каких не металлических трубах, а в пластиковой гофре), и тут, я так понял, считают что к холодильнику, посудомойке, стиралке и т.п. должен идти отдельный от РЕ в розетке второй РЕ провод (проложенный отдельно), и батарею отопления тоже в каждой квартире предлагают к заземлению в щите приделывать. Наши дома в городах проектируют и принимают враги что ли? Там же этого нет Ув. Михаил, на кухне жилой квартиры обязательность выполнения ДСУП не прописана (как к примеру в ванной). Однако защиты много не бывает и при желании владельца имеющего много эл.оборудования на кухне, такую систему уравнивания вполне можно признать не лишней - есть "возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой". Значит уже повышенная опасность. А зачем она нужна? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |