Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части: - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутствует. Извиняюсь задержался. В п.14? А тот, что между защитным контактом розетки и мойкой по-вашему защитный РЕ-проводник к ОПЧ? Именно этот проводник - доп.уравнивания потенциалов, тот, что на рис.1.7.7 по номером 3 к трубе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Извиняюсь задержался. В п.14? А тот, что между защитным контактом розетки и мойкой по-вашему защитный РЕ-проводник к ОПЧ? Именно этот проводник - доп.уравнивания потенциалов, тот, что на рис.1.7.7 по номером 3 к трубе. Судя по этому рисунку, проводник от мойки просто подключён к РЕ жиле питающего розетку кабеля. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Судя по этому рисунку, проводник от мойки просто подключён к РЕ жиле питающего розетку кабеля. ![]() Именно так вот просто "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .. а также нулевые защитные проводники в системе TN .. включая защитные проводники штепсельных розеток." "сторонние проводящие части" - это мойка. "защитные проводники штепсельных розеток" - защ. РЕ-проводник в составе кабеля. Проводник, соединяющий такие части, является проводником дополнительной СУП (3 на рис.1.7.7). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
![]() Именно так вот просто "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .. а также нулевые защитные проводники в системе TN .. включая защитные проводники штепсельных розеток." "сторонние проводящие части" - это мойка. "защитные проводники штепсельных розеток" - защ. РЕ-проводник в составе кабеля. Проводник, соединяющий такие части, является проводником дополнительной СУП (3 на рис.1.7.7). Вопрос не в том, что надо соединять, вопрос в том, как надо соединять. Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем: 1. Последовательное соединение, что не допускается. 2. Соединение недоступно для осмотра и обслуживания, потому, что скрыто корпусом розетки. 3. Соединение неявляется надёжным и непрерывным, потому что при ремонте/замене розетки мойка автоматически отваливается от СУП. Кроме того, нет гарантий, что после замены/ремонта розетки монтажник вспомнит, что к ней был подключён ещё один проводник. В данном случае правильным вариантом подключения будет такой. Если к мойке подведены металлические трубы, то в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба. Мойка подключается к ней. Сама труба в свою очередь, должна быть в ванной комнате тоже соединена с СУП, от которой уже идёт защитный проводник в щиток. Электрическая плита тоже должна быть подсоединена к той самой трубе, к которой подсоединена мойка. Если на плите отсутствует клемма заземления, то к трубе уже подсоединяется сам контакт РЕ. Ну и в заключении, если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем: 1. Последовательное соединение, что не допускается. а это разве не для ОПЧ не допущение по 1.7.144 ПУЭ? И если предположить что соединение в розетке сделано пайкой, то получим "присоединение к одному общему неразъемному проводнику" И в 1.7.83 ПУЭ - "ДСУП должна соединять между собой ... ОПЧ и СПЧ, в т.ч. контакты розеток". если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно В техн. циркуляре 23/2009 п.3 - для полипропиленовой системы не уравниваются проводящие элементы водопроводной системы, и дальше перечисление, краны, вентили и др. Если точно знать, что, например, железная мойка это проводящий элемент водопроводной системы, то да, в случае с ПП трубами ее можно не уравнивать. в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба Труба вещь временная, и не ответит п. 1.7.122 ПУЭ 2) "демонтаж не возможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |