Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перегрузил электросеть. Что теперь

Гость_Павлин_*
сообщение 20.2.2007, 23:22
Сообщение #1





Гости






- Здравствуйте! В многоквартирном доме плита Лысьва, 3 комфорки + шкаф. К ней проводка в трубе. Я мудак купил приборчик на 4,5 кВт. Повесил розетку на проводку к плите. Завтра привезу приборчик, включу его и плиту. И тогда кранты моей проводочке? icon_surprised.gif [color=red][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Феодор
сообщение 20.2.2007, 23:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



В лучшем случае, проводка достаточная и всё выдержит - какое сечение-то?

В среднем случае, перед проводочкой стоит адекватный автоматик который, разделяя ваше мнение о вас, застрелится. icon_smile.gif

В худшем случае, автоматик неадекватный и проводка сгорит в наиболее тонком месте - скорее всего, в соединении.
Вернуться в начало страницы