Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт. Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто. При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло. Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно. PS. Питание розетки от генератора, если это важно. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
savelij® - почему повышенное?
Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
savelij® - почему повышенное? Для Обычной нагрузки - работает тупо закон Ома.... (выше напруга - выше ток) Для импульсников, да, будет ваша правда... (ниже напруга - выше ток)Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |