6.2.2012, 13:51
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части: - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь? |
|
|
![]() |
9.2.2012, 11:27
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ванной комнате - обязательно! Смотрю, что у меня есть из перечисленного в этом пункте для ванной комнаты:
- ОПЧ - нет - СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п.2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран) - нулевые защ. проводники в т.ч. у розеток - нет - СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита. По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита. Ванна отработана! Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно 2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88). Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт. Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста. П.С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать Сообщение отредактировал RaDDiveR - 9.2.2012, 12:40 |
|
|
10.2.2012, 14:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18160 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита. У Вас светильник не на керосине? Светильник (эл.техн.устройство) входит в совокупность "электрооборудование ванной комнаты" (кухни, квартиры..) Если 1 класса - в принципе подлежит уравниванию. При выполнении группы трехжильным кабелем, видимо требуется подключение РЕ-проводника к ДСУП (даже если сегодня висит светильник 2 класса) Например, когда у хозяина появится незапланированный проектом ОПЧ (стиральная машина), то СПЧ, внезапно оказавшаяся одновременно доступным будет к этому готово. Возможно при появлении ОПЧ СПЧ не окажутся доступными. А если окажутся, то уравнивать ОПЧ все одно придется. Но я не про "на всякий случай", а про конкретный проект, выполняемый к примеру Вами. ОПЧ и СПЧ уже все на месте, определены в ТХ, ВК, ОВ и при этом одновременно прикоснуться - никакой возможности нет. Смысла уравнивания не вижу. При "одновременной доступности" сразу вижу. .. п.16 это значит "в трубе ПВХ гладкостенной диаметром 16мм2" для того чтобы соблюсти 1.7.127 ПУЭ про 2,5мм при наличии мех. защиты. В полу? Посоветовал бы горшочек подальше обойти - не достали бы крепежом. Сообщение отредактировал Олега - 10.2.2012, 14:02 |
|
|
10.2.2012, 15:18
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
При выполнении группы трехжильным кабелем, видимо требуется подключение РЕ-проводника к ДСУП (даже если сегодня висит светильник 2 класса) А куда этот проводник подключать? И что означает фраза "Если отсутствует ..." в п.7.1.88, ну вот если светильник это электрооборудование, значит "присутствует", и что тогда? Подключать все элементы ванной к РЕ проводнику светильника? В полу? Посоветовал бы горшочек подальше обойти - не достали бы крепежом. Горшочек это унитаз? Сообщение отредактировал RaDDiveR - 10.2.2012, 15:24 |
|
|
RaDDiveR Уравнивание потенциалов в квартире 6.2.2012, 13:51
savelij® Система ДСУП обустраивается, как правило, только в... 6.2.2012, 14:05
RaDDiveR Цитата(savelij® @ 6.2.2012, 14:05) Систем... 6.2.2012, 14:57
Олега Так ведь уже присоветован безпроигрышный вариант (... 6.2.2012, 19:18
ez81 Если с механической защитой можете и 2,5мм кинуть ... 6.2.2012, 15:07
RaDDiveR все-таки
п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников... 6.2.2012, 15:14
Олега Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электро... 6.2.2012, 16:00
RaDDiveR Цитата(Олега @ 6.2.2012, 17:00) Обычно до... 6.2.2012, 18:30
Гость_yurborisovich_* А куда подключать провод уравнивания потенциалов н... 6.2.2012, 21:46
RomanNV Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 6.2.2012, 23... 7.2.2012, 7:16
Rezo ЦитатаГоспода, какое сечение проводника правильно ... 6.2.2012, 23:10
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) А в квартир... 7.2.2012, 8:16
RomanNV Да. К РЕ розетки подключается РЕ жила кабеля и пер... 7.2.2012, 8:19
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 9:19) Да. К РЕ... 7.2.2012, 8:51
RomanNV Нет, не так.
Сама ДСУП подключается к шине РЕ квар... 7.2.2012, 9:06
Олега Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:06) Нет, не... 7.2.2012, 9:29
RomanNV Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутству... 7.2.2012, 10:24
Rezo Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
К тому же "пр... 7.2.2012, 10:30
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 10:30) Я таких сл... 9.2.2012, 9:18
Rezo Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 6:18) Один из... 9.2.2012, 17:31
Олега Цитата(Rezo @ 9.2.2012, 17:31) Кстати: По... 9.2.2012, 18:26
Rezo Цитата(Олега @ 9.2.2012, 16:04) Ну, и в к... 9.2.2012, 18:30
Гость_yurborisovich_* Получается, что надо кидать например на розетку по... 7.2.2012, 10:54
RomanNV Вы смысл всего этого попытайтесь понять, тогда ле... 7.2.2012, 11:18
savelij® Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 7.2.2012, 11... 7.2.2012, 11:23
RaDDiveR Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 11:23) ЗЫ. Се... 7.2.2012, 12:27

RomanNV Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 15:27) если Р... 7.2.2012, 14:36

Олега Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 12:27) считае... 7.2.2012, 19:44

RaDDiveR Цитата(Олега @ 7.2.2012, 19:44) Безусловн... 7.2.2012, 19:49
Rezo Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 9:23) Пример ... 7.2.2012, 17:50
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 17:50) Что-то я н... 7.2.2012, 18:07
Олега Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 18:07) Ну есл... 7.2.2012, 20:05
RaDDiveR Цитата(Олега @ 7.2.2012, 20:05) в ПУЭ так... 7.2.2012, 20:54
с2н5он когда отвечаете, справа снизу от белого окна есть ... 7.2.2012, 13:38
RaDDiveR Браво RomanNV, опять истина просто и понятно. сейч... 7.2.2012, 14:50
RomanNV Чего и куда savelij® на картинке всё правильно выш... 7.2.2012, 14:58
RaDDiveR вот еще хорошая картинка, надо ее обдумать http://... 7.2.2012, 15:52
дм-й спасибо за ответы, познавательно. а всё-таки непон... 7.2.2012, 18:59
savelij® Цитата(дм-й @ 7.2.2012, 19:59) .... ... 7.2.2012, 19:05
Олега Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:24) Ну, так... 7.2.2012, 19:12
RomanNV Цитата(Олега @ 7.2.2012, 21:12) Извиняюсь... 9.2.2012, 6:57
Олега Цитата(RomanNV @ 9.2.2012, 7:57) Судя по ... 9.2.2012, 16:06
RomanNV Цитата(Олега @ 9.2.2012, 19:06) Повесел... 13.2.2012, 7:10
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед... 13.2.2012, 8:21

RaDDiveR Цитата(Олега @ 13.2.2012, 12:29) "3.... 13.2.2012, 12:35
Олега Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед... 13.2.2012, 12:29
Гость дми-й ой спасибо! терь правильным буду! 7.2.2012, 19:23
Гость дми-й всё понятно, кроме одного - как провод присоединят... 8.2.2012, 18:00
Работник Для присоединения проводника, лучше заложить в про... 8.2.2012, 18:24
Гость дми-й а если уже поздно закладывать в проект? ну,наприме... 8.2.2012, 19:37
Олега Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 12:27) ... и ... 10.2.2012, 13:20

RaDDiveR Цитата(Олега @ 10.2.2012, 13:20) А смысл ... 10.2.2012, 13:38

Олега Цитата(RaDDiveR @ 10.2.2012, 15:18) А куд... 10.2.2012, 15:34

RaDDiveR Цитата(Олега @ 10.2.2012, 15:34) А Вы на ... 10.2.2012, 15:54
RaDDiveR Цитата(с2н5он @ 11.2.2012, 12:31) уравнив... 11.2.2012, 16:13
Гость дми-й мне кто-нибудь ответит или нет? извините, что отвл... 9.2.2012, 18:38
Олега Цитата(Гость дми-й @ 9.2.2012, 18:38... 9.2.2012, 22:07
дедсаша Очистить краску, на провод - наконечник если много... 9.2.2012, 18:50
Rezo ЦитатаЧестно говоря не понял смысл вопроса.....
Ци... 10.2.2012, 4:10
RaDDiveR Уважаемые господа, могли бы вы прокомментировать п... 10.2.2012, 7:52
с2н5он а газ у Вас как подключен? балллон и центральное? ... 10.2.2012, 8:11
RaDDiveR Цитата(с2н5он @ 10.2.2012, 8:11) а газ у ... 10.2.2012, 8:53
RaDDiveR В кухне-то вообще нужно что-либо уравнивать? 10.2.2012, 21:27
с2н5он уравнивание не зависит от того "как Вы яхту н... 11.2.2012, 12:31
Гость дми-й а у меня после просмотра этого форума создаётся вп... 11.2.2012, 21:25
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 11.2.2012, 21:2... 11.2.2012, 21:31
Олега Цитата(RaDDiveR @ 11.2.2012, 21:31) .. ув... 12.2.2012, 1:54
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 8.2.2012, 18:00... 12.2.2012, 9:26
Гость у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт... 12.2.2012, 19:45
Гость дми-й у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт... 12.2.2012, 20:24
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 12.2.2012, 20:2... 12.2.2012, 20:58
Гость дми-й а отопление точно уровняно? вы откуда узнали? а я ... 12.2.2012, 22:52
Гость дми-й если вы пишете что по правилам надо брать половину... 12.2.2012, 23:06
RaDDiveR Я просто не уверен что именно этот пункт точно под... 12.2.2012, 23:18
RomanNV Да хоть сваркой. Если вы меняете розетку, то ваша ... 13.2.2012, 8:29
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 8:29) Труба- ... 13.2.2012, 9:10
Олега Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 9:10) А по с... 13.2.2012, 12:44
Олега Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Вопрос ... 13.2.2012, 10:52
RaDDiveR Олега, я сейчас накидаю схемку того что Вы сказали... 13.2.2012, 13:16
RaDDiveR Штепсельные розетки на кухне никуда не подключил (... 13.2.2012, 14:20
Михаил Пат Почитал всё это и запутался.
Где на мойке контакты... 13.2.2012, 16:51
Олега Цитата(Михаил Пат @ 13.2.2012, 16:51) Поч... 13.2.2012, 17:35
Daria_jmc Здравствуйте! Очень нужна помощь: помогите, по... 24.2.2015, 18:16
Pantryk ПУЭ
Цитата1.7.83. Система дополнительного уравнива... 25.2.2015, 10:06
Daria_jmc Спасибо большое)
Так может я должна все на одной ш... 25.2.2015, 15:34
Sist В доме должна быть выполнена основная система урав... 25.2.2015, 18:37
Pantryk У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была... 26.2.2015, 9:16
Daria_jmc У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была... 26.2.2015, 11:43
Pantryk Контакт между держателем и счетчиком может быть не... 26.2.2015, 12:57
Daria_jmc Pantryk,
я могу от щитка вести, а могу и не вести... 26.2.2015, 13:54
Pantryk В данном случае да. 26.2.2015, 14:07
Daria_jmc Спасибо за помощь ! 26.2.2015, 14:16![]() ![]() ![]() |
|