Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части: - сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника - открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь? |
|
|
![]() |
9.2.2012, 11:27
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ванной комнате - обязательно! Смотрю, что у меня есть из перечисленного в этом пункте для ванной комнаты:
- ОПЧ - нет - СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п.2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран) - нулевые защ. проводники в т.ч. у розеток - нет - СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита. По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита. Ванна отработана! Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно 2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88). Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт. Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста. П.С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать Сообщение отредактировал RaDDiveR - 9.2.2012, 12:40 |
|
|
10.2.2012, 13:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
RaDDiveR Уравнивание потенциалов в квартире 6.2.2012, 13:51
savelij® Система ДСУП обустраивается, как правило, только в... 6.2.2012, 14:05
RaDDiveR Цитата(savelij® @ 6.2.2012, 14:05) Систем... 6.2.2012, 14:57
Олега Так ведь уже присоветован безпроигрышный вариант (... 6.2.2012, 19:18
ez81 Если с механической защитой можете и 2,5мм кинуть ... 6.2.2012, 15:07
RaDDiveR все-таки
п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников... 6.2.2012, 15:14
Олега Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электро... 6.2.2012, 16:00
RaDDiveR Цитата(Олега @ 6.2.2012, 17:00) Обычно до... 6.2.2012, 18:30
Гость_yurborisovich_* А куда подключать провод уравнивания потенциалов н... 6.2.2012, 21:46
RomanNV Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 6.2.2012, 23... 7.2.2012, 7:16
Rezo ЦитатаГоспода, какое сечение проводника правильно ... 6.2.2012, 23:10
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) А в квартир... 7.2.2012, 8:16
RomanNV Да. К РЕ розетки подключается РЕ жила кабеля и пер... 7.2.2012, 8:19
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 9:19) Да. К РЕ... 7.2.2012, 8:51
RomanNV Нет, не так.
Сама ДСУП подключается к шине РЕ квар... 7.2.2012, 9:06
Олега Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:06) Нет, не... 7.2.2012, 9:29
RomanNV Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутству... 7.2.2012, 10:24
Rezo Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
К тому же "пр... 7.2.2012, 10:30
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 10:30) Я таких сл... 9.2.2012, 9:18
Rezo Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 6:18) Один из... 9.2.2012, 17:31
Олега Цитата(Rezo @ 9.2.2012, 17:31) Кстати: По... 9.2.2012, 18:26
Rezo Цитата(Олега @ 9.2.2012, 16:04) Ну, и в к... 9.2.2012, 18:30
Гость_yurborisovich_* Получается, что надо кидать например на розетку по... 7.2.2012, 10:54
RomanNV Вы смысл всего этого попытайтесь понять, тогда ле... 7.2.2012, 11:18
savelij® Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 7.2.2012, 11... 7.2.2012, 11:23
RaDDiveR Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 11:23) ЗЫ. Се... 7.2.2012, 12:27

RomanNV Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 15:27) если Р... 7.2.2012, 14:36

Олега Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 12:27) считае... 7.2.2012, 19:44

RaDDiveR Цитата(Олега @ 7.2.2012, 19:44) Безусловн... 7.2.2012, 19:49
Rezo Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 9:23) Пример ... 7.2.2012, 17:50
RaDDiveR Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 17:50) Что-то я н... 7.2.2012, 18:07
Олега Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 18:07) Ну есл... 7.2.2012, 20:05
RaDDiveR Цитата(Олега @ 7.2.2012, 20:05) в ПУЭ так... 7.2.2012, 20:54
с2н5он когда отвечаете, справа снизу от белого окна есть ... 7.2.2012, 13:38
RaDDiveR Браво RomanNV, опять истина просто и понятно. сейч... 7.2.2012, 14:50
RomanNV Чего и куда savelij® на картинке всё правильно выш... 7.2.2012, 14:58
RaDDiveR вот еще хорошая картинка, надо ее обдумать http://... 7.2.2012, 15:52
дм-й спасибо за ответы, познавательно. а всё-таки непон... 7.2.2012, 18:59
savelij® Цитата(дм-й @ 7.2.2012, 19:59) .... ... 7.2.2012, 19:05
Олега Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:24) Ну, так... 7.2.2012, 19:12
RomanNV Цитата(Олега @ 7.2.2012, 21:12) Извиняюсь... 9.2.2012, 6:57
Олега Цитата(RomanNV @ 9.2.2012, 7:57) Судя по ... 9.2.2012, 16:06
RomanNV Цитата(Олега @ 9.2.2012, 19:06) Повесел... 13.2.2012, 7:10
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед... 13.2.2012, 8:21

RaDDiveR Цитата(Олега @ 13.2.2012, 12:29) "3.... 13.2.2012, 12:35
Олега Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед... 13.2.2012, 12:29
Гость дми-й ой спасибо! терь правильным буду! 7.2.2012, 19:23
Гость дми-й всё понятно, кроме одного - как провод присоединят... 8.2.2012, 18:00
Работник Для присоединения проводника, лучше заложить в про... 8.2.2012, 18:24
Гость дми-й а если уже поздно закладывать в проект? ну,наприме... 8.2.2012, 19:37

RaDDiveR Цитата(Олега @ 10.2.2012, 13:20) А смысл ... 10.2.2012, 13:38
Олега Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 12:27) Если с... 10.2.2012, 14:01

RaDDiveR Цитата(Олега @ 10.2.2012, 14:01) При выпо... 10.2.2012, 15:18

Олега Цитата(RaDDiveR @ 10.2.2012, 15:18) А куд... 10.2.2012, 15:34

RaDDiveR Цитата(Олега @ 10.2.2012, 15:34) А Вы на ... 10.2.2012, 15:54
RaDDiveR Цитата(с2н5он @ 11.2.2012, 12:31) уравнив... 11.2.2012, 16:13
Гость дми-й мне кто-нибудь ответит или нет? извините, что отвл... 9.2.2012, 18:38
Олега Цитата(Гость дми-й @ 9.2.2012, 18:38... 9.2.2012, 22:07
дедсаша Очистить краску, на провод - наконечник если много... 9.2.2012, 18:50
Rezo ЦитатаЧестно говоря не понял смысл вопроса.....
Ци... 10.2.2012, 4:10
RaDDiveR Уважаемые господа, могли бы вы прокомментировать п... 10.2.2012, 7:52
с2н5он а газ у Вас как подключен? балллон и центральное? ... 10.2.2012, 8:11
RaDDiveR Цитата(с2н5он @ 10.2.2012, 8:11) а газ у ... 10.2.2012, 8:53
RaDDiveR В кухне-то вообще нужно что-либо уравнивать? 10.2.2012, 21:27
с2н5он уравнивание не зависит от того "как Вы яхту н... 11.2.2012, 12:31
Гость дми-й а у меня после просмотра этого форума создаётся вп... 11.2.2012, 21:25
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 11.2.2012, 21:2... 11.2.2012, 21:31
Олега Цитата(RaDDiveR @ 11.2.2012, 21:31) .. ув... 12.2.2012, 1:54
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 8.2.2012, 18:00... 12.2.2012, 9:26
Гость у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт... 12.2.2012, 19:45
Гость дми-й у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт... 12.2.2012, 20:24
RaDDiveR Цитата(Гость дми-й @ 12.2.2012, 20:2... 12.2.2012, 20:58
Гость дми-й а отопление точно уровняно? вы откуда узнали? а я ... 12.2.2012, 22:52
Гость дми-й если вы пишете что по правилам надо брать половину... 12.2.2012, 23:06
RaDDiveR Я просто не уверен что именно этот пункт точно под... 12.2.2012, 23:18
RomanNV Да хоть сваркой. Если вы меняете розетку, то ваша ... 13.2.2012, 8:29
RaDDiveR Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 8:29) Труба- ... 13.2.2012, 9:10
Олега Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 9:10) А по с... 13.2.2012, 12:44
Олега Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Вопрос ... 13.2.2012, 10:52
RaDDiveR Олега, я сейчас накидаю схемку того что Вы сказали... 13.2.2012, 13:16
RaDDiveR Штепсельные розетки на кухне никуда не подключил (... 13.2.2012, 14:20
Михаил Пат Почитал всё это и запутался.
Где на мойке контакты... 13.2.2012, 16:51
Олега Цитата(Михаил Пат @ 13.2.2012, 16:51) Поч... 13.2.2012, 17:35
Daria_jmc Здравствуйте! Очень нужна помощь: помогите, по... 24.2.2015, 18:16
Pantryk ПУЭ
Цитата1.7.83. Система дополнительного уравнива... 25.2.2015, 10:06
Daria_jmc Спасибо большое)
Так может я должна все на одной ш... 25.2.2015, 15:34
Sist В доме должна быть выполнена основная система урав... 25.2.2015, 18:37
Pantryk У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была... 26.2.2015, 9:16
Daria_jmc У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была... 26.2.2015, 11:43
Pantryk Контакт между держателем и счетчиком может быть не... 26.2.2015, 12:57
Daria_jmc Pantryk,
я могу от щитка вести, а могу и не вести... 26.2.2015, 13:54
Pantryk В данном случае да. 26.2.2015, 14:07
Daria_jmc Спасибо за помощь ! 26.2.2015, 14:16![]() ![]() ![]() |
|